Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo

Publicado: 13 Sep 2025, 14:04
por Power
Consultarles que quiero sustituir el ICP de casa por un IGA e instalar el siguiente dispositivo medidor de consumo y no tengo claro cómo hacerlo. La idea es sustituir el ICP por un IGA y en la misma caja instalar el medidor de consumo y de ahí al diferencial.

La potencia máxima admisible de mi vivienda según boletín es de 5 kW sección cableado 6mm. Tenía contratado 4.6kW y lo bajé a 3.45kW.

Instalación actual: Contador inteligente -> ICP 20A -> Diferencial 40A -> Magneto1 25A, megneto2 20A, magneto3 16A, magneto4 10A.

¿Qué IGA me recomendáis en cuanto a marca y modelo? ¿Debería ser de 25A y tener 2P o 1P+N? Si elijo uno de 25A y se produce un cortocircuito en el magnetotérmico1 de 25A, ¿también saltaría el IGA de 25A?

Medidor de consumo con protecciones integradas:
Sobrecarga: 5~12,500W/ Sobretensión: 100~280VAC/ Sobrecorriente: 1~50A/ Sobrecalentamiento del CPU (2) Reconexión automática: Reinicio/rearme automático tras disparos por: Sobrecarga / Sobrecorriente / Sobretensión

Medidor 1
https://acortar.link/gqbXm4

Medidor 2
https://acortar.link/OxlEtP

IGA 1
https://www.amazon.es/gp/product/B094RF ... 1XMRT&th=1

IGA 2
https://www.amazon.es/gp/product/B094RF ... 1XMRT&th=1

Imágenes del cuadro eléctrico:

https://i.postimg.cc/L5Bsrtwg/20250911-190628.jpg

https://i.postimg.cc/vmRp6JcM/20250911-191431.jpg

https://i.postimg.cc/fRQK7DjH/20250911-193349.jpg

Saludos y gracias anticipadas.

Re: Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo

Publicado: 14 Sep 2025, 09:05
por Loido
Power escribió:
¿Debería ser de 25A y tener 2P o 1P+N? Si elijo uno de 25A y se produce un cortocircuito en el magnetotérmico1 de 25A, ¿también saltaría el IGA de 25A?


Cualquiera de los dos sería válido, de 2P o 1P+N. Ante un disparo por corto en el circuito de 25A, probablemente disparen los dos. Para evitarlo, un IGA de 32A en vez de 25A.

Re: Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo

Publicado: 14 Sep 2025, 10:01
por Power
Me había equivocado en la imagen del segundo IGA. Este es el correcto. ¿También valdría?
https://www.amazon.es/gp/product/B0CVH6 ... IM4HC&th=1

¿Si instalo un IGA de 32A de mayor amperaje que el que corresponde a la sección del cable 6mm no puede poner en riesgo la instalación?
¿También tendría que instalar un medidor de consumo de 32A?

Para cambiar el ICP por el IGA tengo que desconectar la corriente de la vivienda y no tengo acceso al cuadro de contadores. ¿Cómo me aconsejas hacerlo?

Un saludo y gracias por responder.

Re: Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo

Publicado: 14 Sep 2025, 10:31
por Loido
Sí, valdría, tanto el de 2p como el de 1p+n
32A no supera la Imáx.adm. de un conductor Cu de 6 mm² y además la DI no la protege el Iga. El Iga es sólo un interruptor de corte general.
El medidor de consumo tiene una Imáx. de 50A y el otro de 25A. Ambos estarían protegidos por la protección de la DI.
Se puede trabajar con tensión si se sabe lo que se hace. Si no eres capaz, provoca el disparo del interruptor de control de potencia del contador

Re: Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo

Publicado: 14 Sep 2025, 11:29
por Power
Tenía entendido que un conductor Cu de 6 mm² admitía como máximo 25A y el de 10 mm² 32A.
Para provocar el disparo el interruptor de control de potencia del contador ¿tengo que encender varios dispositivos para superar la potencia máxima contratada?
¿Sería mejor instalar el medidor de consumo después del diferencial?

Un saludo.

Re: Sustituir ICP por IGA e instalar medidor de consumo

Publicado: 14 Sep 2025, 19:41
por Loido
Tanto el de 6 como el de 10 mm² 49 y 68A respectivamente en xlpe y, 34 y 46A en pvc.
SÍ exceder la potencia contratada.
El medidor lo instalaría aguas abajo del nuevo Iga junto a éste en el hueco que ha dejado el Icp.