Página 1 de 1

Salta el termico

Publicado: 02 Jul 2011, 19:37
por joanloji
Hola, desde hace unos días vengo observando que cuando a la vecina le salta el automático (cuando un aparato tiene alguna derivación), también salta en mi casa el mismo automático, sin embargo si salta en mi domicilio a ella no le ocurre nada.
Aunque el problema lo tenga yo, ya que es a mi a quien le salta el automático sin motivo aparente. Donde puede estar el problema, en su casa o en la mía.
Espero que me podáis orientar en el tema.
Gracias de todas formas.
Un Saludo.

Re: Salta el termico

Publicado: 02 Jul 2011, 20:42
por Jonathan GV
Primero: ¿Qué térmico te salta? ¿Es una vivienda antigua o nueva?

1º ICP - 2º IGA- 3º ID- 4º PIA- 5º PIA- 6º PIA...ect.

- ICP: Interruptor de control de Potencia.
- IGA: Interruptor General Automático.
- ID: Interruptor Diferencial.
- PIA: Pequeño interruptor automático.1:Circuito de distribución interna destinado a alimentar
los puntos de iluminación.
- PIA: Pequeño interruptor automático C2: Circuito de distribución interna destinado a alimentar
las tomas de corriente de uso general y el frigorífico.
- PIA: Pequeño interruptor automático C3: Circuito de distribución interna destinado a alimentar
la cocina y el horno.
- PIA: Pequeño interruptor automático C4: Circuito de distribución interna destinado a alimentar
la lavadora, lavavajillas
- PIA: Pequeño interruptor automático C5: Circuito de distribución interna destinado a alimentar
las tomas de corriente de la cocina y baño.


Saludos

Re: Salta el termico

Publicado: 02 Jul 2011, 21:31
por joanloji
Es una instalación nueva (reformada hace tres años).
No es el ICP.
No es ninguno de los PIA, que tengo uno para la luz, otro para enchufes, otro para aire acondicionado, otro para horno y vitro y otro para la cochera.
Concretamente no se que denominación tiene, ya que no tengo todos los que me comentas. es el interruptor general (IGA o ID), ya que solo tengo uno.
Espero que te pueda ayudar

Re: Salta el termico

Publicado: 02 Jul 2011, 23:40
por Jonathan GV
ID interruptor Diferencial
http://usuarios.multimania.es/jota235/D ... 20RELE.htm

¿Como uno de estos? si es así es que existe alguna avería, en una de las derivación de los circuitos nombrado, y actúa para proteger a las personas.

Lo extraño es que actúe también en casa de su vecina, esos son cruces de los circuitos entre los cuadros las diferentes viviendas en algún punto de la instalación.

Recomiendo avisar aun profesional de la electricidad, cerca de su localidad para solucionar correctamente ese tipo de averías.


Saludos

Re: Salta el termico

Publicado: 02 Jul 2011, 23:54
por kelokotio
Hola lo que te debe de estar saltando es el id es decir el interruptor diferencial..probablemente hay zonas con mala tierra,o su diferencial esta medio cascado en casa de tu vecina,que digamos mete la derivacion en la linea y te la pasa a tí.. me han pasado casos similares vaya ... igual es otra cosa pero tiene pinta de eso saludos

Re: Salta el termico

Publicado: 03 Jul 2011, 03:44
por joanloji
:D Gracias por vuestras respuestas, el lunes sin falta mirare el diferencial de la vecina, ya que el mio cuando salta no deriva nada a la red, es decir me salta solo a mi, y si no es del diferencial llamare sin falta a un electricista para que revise la instalación.
Es un tema que tengo que solucionar. Ya que yo soy el afectado que me quedo sin corriente sin comerlo ni beberlo.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda :roll:

Re: Salta el termico

Publicado: 03 Jul 2011, 13:44
por kelokotio
Hola ,cuando te solucionen la averia ..nos cuentas como te fué...saludos

Re: Salta el termico

Publicado: 03 Jul 2011, 14:59
por joanloji
Tener por seguro que os comentare como se soluciona el problema, por si le puede servir a otra persona que tenga un problema parecido.
Gracias por vuestra ayuda. :P

Re: Salta el termico

Publicado: 05 Jul 2011, 13:54
por joanloji
Bueno, ya estoy por aquí, después de cambiar el ID (interruptor diferencial) de la vecina, ya se ha solucionado el problema que tenia, es decir cuando salta dicho interruptor en la casa de la vecina, ya no me afecta a mi.
Al parecer y según bien me comentasteis el que ella tenia instalado funcionaba mal.
Tengo que daros las gracias de nuevo por vuestra ayuda, sin la cual yo no lo hubiera podido solucionar . :D :D :D
Un saludo para todos.