Página 1 de 1
interruptor doble
Publicado: 12 Ago 2011, 00:43
por isabelorio
Antes de nada muchas gracias a todos.
Tengo en el cuarto de baño conectado la luz y el extractor la misma llave de luz. Mi problema es que he intentado cambiar a un interruptor doble (aparentemente muy sencillo porque solo había dos cables negros) y no ha funcionado. Muchas gracias.
Re: interruptor doble
Publicado: 12 Ago 2011, 02:40
por JaviM5
Seguramente tendrás conectado el extractor en bornes del alumbrado. Te hace falta un cablecillo más para alimentar el extractor.
Un saludo
Re: interruptor doble
Publicado: 12 Ago 2011, 07:06
por juganett
Si lo que quieres es separar los encendidos, tal y como dice JaviM5 tendrás que pasar un cable mas desde el interruptor al extractor para separar los encendidos y desconectar el que va desde el punto de luz al extractor.
Te dejo un pequeño esquema casero del antes y el después.
Saludos.
Re: interruptor doble
Publicado: 12 Ago 2011, 10:17
por isabelorio
Y no podría intentar dividir el cable de la luz (probando averiguaré cuál es) y ponerle en la llave del ventilador, de tal forma que una encienda solo la luz y otra el ventilador + luz?
Para mí sería mucho más fácil, ya que no se cómo "pasar un cable mas desde el interruptor al extractor para separar los encendidos y desconectar el que va desde el punto de luz al extractor".
Muchas gracias.
Re: interruptor doble
Publicado: 12 Ago 2011, 15:19
por juganett
Aunque no es santo de mi devoción, puedes averiguar cual es el retorno de fase que va del punto de luz al extractor e interceptarla con un interruptor.
Lo que pasará es que tendrás que montar el interruptor en el techo y para que funcione el extractor tendrá que estar el punto de luz encendido.
Saludos.