Francisco de Quevedo escribió:Hola, creo que es esta la luminaria que viene con balastro electrónico y sin corrección de factor
http://www.secom.es/es/producto/downlight-pl Eso quiere decir, que aunque los equipos vengan fabricados por norma CE no está seguro que no tengas un angulo de desfase malo, como la ha calculado juganett, sino que tambien podría darse armónicos en los circuitos.
Por otro lado, no creo que sea la solucion cambiar los puentes de los magnetos , ya que los amperajes estan limitados por los PIA, osea que tendría que cambiar tambien los pia- pequeño interruptor automático-
Por último, no se como has calculado esa ilumación, pero por los cálculos que he hecho con un programa informático, el local se va a quedar como un día soleado, me dá seca de 1000 lux,¿ has medido la iluminación? ( las he calculado a 3 metros de altura )Espero respuesta, ya que me resulta interesante .
Wenos Dias.
Lo de cambiar los puentes de los magntetos es por precaucion... el amperaje de los pias lo voy a cambiar si o si porque como sabras con uno de 10 A estoy en el limite e incluso el del encendido 2 "salta" a veces.
Sustituire los 4 "Pias" por uno de 16 A cada uno, pero ya te digo yo pensaba que con uno de 10 A iba a tener de sobra.
Tambien tendre que repartir circuitos con otro diferencial.
Ya sabeis que con un diferencial de 40A/30mA para los cuatro encendidos, se me va a quedar corto ya que los 4 encendidos superan los 40 amperios
Instalare un diferencial 40A/30mA para 2 encendidos y otro diferencial igual para los otros 2 encendidos.
Sigo sin comprender porque un downlight de 2x26 consume "tanto".... No comprendo porque: Si un downlight de 2x26=52 w
17 downlight de 52 w = 884 w
I= P/V
884
I = ---- = 4,018 A <---!!Algo parecido a esto es lo que yo esperaba!!
220
No esperaba que el factor de potencia de estos Downlight sea tan malo.... ya lo podria haber advertido el del almacen cuando el dueño fue a recojer los 72 downlights
La solucion de instalar los condensadores parece interesante, pero no se que condensadores comprar ,
espero que en cuanto pueda hacer la foto del equipo de Downlight salga de la duda...
Aunque al dueño no le va a hacer gracia cuando se lo diga...
Supongo que el condensador ira montado en paralelo con el equipo no?
¿Me servira un solo condensador para las 2 lamparas del Downlight o tendre que comprar uno para cada lampara????
- El calculo de la iluminacion esta hecho a ojo...
es decir ... la nave es de 500 m2, no tiene ni una sola ventana...y yo se que es un poco exagerado pero.... incluso asi el dueño se ha llegado a plantear poner algun que otro downlight mas...
Yo personalmente os digo que en mi opinion creo que
"hay campos de futbol" con menos luz que esta tienda...
Es una "pasada" la cantidad de luz que hay, no tengo luxometro ni nada para medir la luz .... yo no hubiera puesto tanto downlight peroooo....ya sabeis si el cliente lo paga...
Lo dicho muuchisimas gracias a los que estais contestando porque este tema.... os lo juro me esta quitando el sueño.