Página 1 de 1
cambio enchufe normal por el de fuerza
Publicado: 13 Oct 2011, 21:24
por riki
ola necesito ayuda podria cambiar un enchufe de fuerza por uno normal?? gacias
Re: cambio enchufe normal por el de fuerza
Publicado: 14 Oct 2011, 07:01
por juganett
Hola riki.
Al decir enchufe de fuerza por enchufe normal, ¿a qué te refieres?
Si es que el enchufe de fuerza aguanta por ejemplo 25A y su protección es de 25A y quieres montar uno de 16A, tienes que cambiar la protección por una de 16A, pero no tengo clara si es esta la pregunta.
Saludos.
Re: cambio enchufe normal por el de fuerza
Publicado: 14 Oct 2011, 16:37
por riki
ola te explico .Quiero cambiar un enchufe de fuerza de la vitroceramica que lleva cable de seccion 6mm ,y sacar de esos cables que llegan a ese enchufe otros 2 para conectar 2 enchufes normales de 16a a los que voy a conectar lababadora y lababajillas nos si m explico gracias
Re: cambio enchufe normal por el de fuerza
Publicado: 16 Oct 2011, 17:40
por juganett
Lo suyo sería que pasaras un par de lineas de 2,5mm² protegidas con IAM de 16A por el tubo de la base de 25A, uno para la lavadora y el otro para el lavavajillas aunque se puede hacer el apaño que te he comentado.
Montas dos bases con portafusible y fusible de 16A y de esta manera evitas que queden desprotegidos, tanto el cable de 2,5mm² como la toma de 16A.
No está contemplado en el RBT pero como no es una nueva instalación, es un trabajo que queda seguro y protegido.
Saludos.