Página 1 de 1

Conexion de bomba de agua

Publicado: 09 Dic 2011, 13:49
por j3org3
Hola buenasss... podria alguien decirme por que cada vez que se enciende una bomba de superficie con control de presion, baja la intensidad de las bombillas de toda la casa??? me parece extraño por que la llave termica de la bomba es la de los enchufes de toda la casa y la que le corresponde a las luces es diferente a la de los enchufes

Desde ya se agradece la respuesta!!!! GRACIAS!!!!!!

Re: Conexion de bomba de agua

Publicado: 11 Dic 2011, 20:20
por juganett
Eso se debe a la famosa caida de tensión (cdt), en la que nadie se fija hasta que pasan cosas como esta.

Es posible que la sección de la DI (el cable que trae la luz a la casa) sea insuficiente y que cuando la bomba arranque provoque una sobreintensidad y la correspondiente cdt.

También puede ser que el valor de la tensión llegue bajo por la cdt de los cables de la compañía.

Y un valor añadido, aunque no quita la importancia de los demás puede ser que le cueste arrancar a la bomba, debido al mal estado de la misma o de su condensador de arranque, aunque esto debería hacer saltar la protección y no caer la tensión, como ocurre ahora.

Si tienes un tester, haz la prueba. Conectalo en el circuito y mide tensión en el momento del arranque y antes para contrastar. Preferiblemente que el tester sea analógico ya que los digitales, a no ser que sean de los buenos igual ni se enteran.

Saludos.

Saludos.

Re: Conexion de bomba de agua

Publicado: 11 Dic 2011, 22:49
por j3org3
HEYY!!! muchas gracias tio!! me has alumbrado por donde va el problema...... pero cual seria la solucion?????

Re: Conexion de bomba de agua

Publicado: 12 Dic 2011, 00:15
por juganett
Primero detectar la causa y después ver si depende de ti.

Si es por ejemplo que la sección de la DI es insuficiente para la instalación, a calcular y a cambiar.

Si es otra cosa, a estudiar el caso.

Saludos.

Re: Conexion de bomba de agua

Publicado: 22 Dic 2011, 04:36
por ERGO
Sin duda parece ser que hay una brusca caida de tensión debida al arranque del motor de la bomba, la bomba en el arranque tiene un consumo elevado de energía y a medida que llega a la velocidad nominal se estabiliza este consumo. En lamparas de incandescencia (bombillas normales o halógenas) se notan mucho las caidas de tensión aún siendo breves, en lamparas de bajo consumo o fluorescentes no se aprecia apenas. La solución ya te la ha dado el compañero, poner un cable mas gordo, o tratar de hacer el arranque de la bomba menos brusco con un sistema de arranque en varias etapas que reducen el pico de consumo inicial (esto se hace con los motores de gran tamaño), pero para esto ya tendrías que llamar a un profesional y sin duda es una opción mas cara. Un saludo