Página 1 de 1

Propuesta de distribución en Cuadro Principal

Publicado: 02 Feb 2012, 12:31
por WeBeRiO
Muy buenas a todos, me gustaría dar mi idea (muy desproporcionada) con respecto a la disposición de los elementos que irán situados en el cuadro principal para luego proponérselo al electricista. El Cuadro Principal ya lo tengo colocado (vacío lógicamente). La casa aun esta en obra, pero lo que tengo claro es como distribuiré cada cosa, os cuento mi ideas a ver qué os parece, se aceptan sugerencias y cambios.

El cuadro es un Schneider electric de 40+4 elementos con hueco para ICP pero en lugar de éste y puesto que será alta nueva me he estado informado y ya montan en el propio contador el ‘limitador’. En su lugar pretendo colocar un Cobi SPU con IGA de 40A, ya que no es necesario precintar nada ahí dentro.

La casa tiene más de 160m2 útiles, por eso la electrificación será elevada. Para diferenciar zonas de exteriores, interiores y húmedas, pondré 4 diferenciales, en el esquema podéis ver cómo van distribuidos, en la imagen adjunta están ajustados los tamaños/huecos de la caja.
En Dif1 tenemos un DPN para alumbrado, dos magnetos para diferenciar enchufes de la zona de día (Salón, habitación arriba) de la zona noche. En lavadero separo la lavadora y termo eléctrico por un lado de los enchufes de éste y de los baños (dos y un aseo).

En Dif2 va la cocina entera, con otro DPN para ella y conectar aquí las luces de los baños para tener zonas de luz alternativas, la vitro que a tope son 6mil vatios, el horno, la nevera, congelador y lavavajillas estos tres últimos en el mismo magneto y los enchufes generales (tostador, batidora, TV, etc.) en otro.

En Dif3 va el tema de la climatización, una maquina exterior que funciona con condensación/agua y que además llevará muchas bombas recirculadoras, termostatos, presostatos, sensores, ventiladores, etc. por eso lo del magneto de extras. El consumo de la maquina es alto en torno a 4kW. La duda aquí es que el instalador de la maquina me dijo en su día de poner un dif solo para ella y con un magneto de 32A?

Y para terminar en Dif4 todo lo exterior. La secadora no creo que la ponga, es por la normativa :)

Muchas gracias de nuevo y perdonar por contar media vida :O

Re: Propuesta de distribución en Cuadro Principal

Publicado: 04 Feb 2012, 22:52
por Squall19
WeBeRiO escribió:
Muy buenas a todos, me gustaría dar mi idea (muy desproporcionada) con respecto a la disposición de los elementos que irán situados en el cuadro principal para luego proponérselo al electricista. El Cuadro Principal ya lo tengo colocado (vacío lógicamente). La casa aun esta en obra, pero lo que tengo claro es como distribuiré cada cosa, os cuento mi ideas a ver qué os parece, se aceptan sugerencias y cambios.

El cuadro es un Schneider electric de 40+4 elementos con hueco para ICP pero en lugar de éste y puesto que será alta nueva me he estado informado y ya montan en el propio contador el ‘limitador’. En su lugar pretendo colocar un Cobi SPU con IGA de 40A, ya que no es necesario precintar nada ahí dentro.

La casa tiene más de 160m2 útiles, por eso la electrificación será elevada. Para diferenciar zonas de exteriores, interiores y húmedas, pondré 4 diferenciales, en el esquema podéis ver cómo van distribuidos, en la imagen adjunta están ajustados los tamaños/huecos de la caja.
En Dif1 tenemos un DPN para alumbrado, dos magnetos para diferenciar enchufes de la zona de día (Salón, habitación arriba) de la zona noche. En lavadero separo la lavadora y termo eléctrico por un lado de los enchufes de éste y de los baños (dos y un aseo).

En Dif2 va la cocina entera, con otro DPN para ella y conectar aquí las luces de los baños para tener zonas de luz alternativas, la vitro que a tope son 6mil vatios, el horno, la nevera, congelador y lavavajillas estos tres últimos en el mismo magneto y los enchufes generales (tostador, batidora, TV, etc.) en otro.

En Dif3 va el tema de la climatización, una maquina exterior que funciona con condensación/agua y que además llevará muchas bombas recirculadoras, termostatos, presostatos, sensores, ventiladores, etc. por eso lo del magneto de extras. El consumo de la maquina es alto en torno a 4kW. La duda aquí es que el instalador de la maquina me dijo en su día de poner un dif solo para ella y con un magneto de 32A?

Y para terminar en Dif4 todo lo exterior. La secadora no creo que la ponga, es por la normativa :)

Muchas gracias de nuevo y perdonar por contar media vida :O


Yo creo que si deberias ponerle un diferencial ala climatización.Y ya que tienes un cuadro grande, también te animaría a dividir el alumbrado por zonas (con su respectivo Magnetotérmico y diferencial, si te animas) ya que, cuanto mas puedas dividir la electrificación, menos problemas te vas a encontrar cuando haya una avería. Irás directamente a ella.

Saludos.

Re: Propuesta de distribución en Cuadro Principal

Publicado: 08 Feb 2012, 11:46
por WeBeRiO
Gracias por la respuesta, esa es la idea ponerle un diferencial exclusivo a la climatización, para evitar futuros problemas con las lluvias y condensaciones de funcionamiento. El alumbrado va dividido en tres zonas: interiores (Salón, habitaciónes), cuartos húmedos (Aseo, Baños, Cocina) y zonas exteriores (Farolas) en cada uno tiene su propio diferencial.

Hay una modificación en el magneto del horno pues mirando el consumo total son 3,7 Kw y por tanto el de 25A que esta puesto se cambiaría por uno de 20A, aunque el cable sea de 6mm.

Re: Propuesta de distribución en Cuadro Principal

Publicado: 12 Mar 2012, 10:12
por WeBeRiO
Ya que ningun experto ha comentado nada al respecto, os dejo una foto para que veais como llevo la instalación de todo el cuadro. Un saludo.

Re: Propuesta de distribución en Cuadro Principal

Publicado: 12 Mar 2012, 21:28
por sacra
WeBeRiO escribió:
Ya que ningun experto ha comentado nada al respecto, os dejo una foto para que veais como llevo la instalación de todo el cuadro. Un saludo.


¿Y no puedes poner un esquema unifilar para que nos sea fácil ver lo que dices?