04 Mar 2012, 17:59
Vamos por orden, si cambias al 100% la instalación de tu casa también has de cambiar la derivación individual, ya que es parte de dicha instalación y si vas a contratar mas potencia has de asegurarte de que las instalaciones de enlace estén en condiciones.
El circuito del horno/encimera lo has de hacer conforme a reglamento, otra cosa es que no lo uses, pero lo has de hacer.
Si realizas un circuito de AA tipo centralizado deberías hacerlo de 6mm² (mínimo), te costará un poco mas que el 4mm² pero estará dentro de la normativa. Otra cosa es que te montes una máquina de AA suelta en el comedor o en un cuarto y la conectes como un receptor mas.
El RBT está para que se cumplan unos mínimos, tanto en seguridad como en calidad de las instalaciones, a partir de ahí y siempre que sea justificable yo pienso que se puede mejorar. Yo por ejemplo, en mi casa me he hecho un circuito para cada máquina de AA de 2,5mm² con su correspondiente protección de 16A y como máximo tengo un diferencial para cada 3 o 4 circuitos.
Saudos.