Página 1 de 1
contactos indirectos
Publicado: 23 Abr 2012, 14:45
por manuelle 2
hola soy nuevo en este foro y me gustaria saber informacion y que me ayudeis a solventar un problema.
DESDE HACE UN PAR DE DIAS EN LA BARRA DEL BAR (que es metalica) si la toco me da un buen sustillo. ¿que puede pasar?
¿se puede conprovar con un medidor di hay continuidad?
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Re: contactos indirectos
Publicado: 23 Abr 2012, 15:18
por ARS
¿En esa barra tienes algún aparato eléctrico? Prueba a desenchufarlos y mide tensión con un voltímetro. Vete descartando aparatos para saber cual está derivado.
Además de esto, comprueba que tu valor de puesta a tierra es bueno.
Un saludo.
Re: contactos indirectos
Publicado: 25 Abr 2012, 17:33
por manuelle 2
hola ars.
que lo desenchufo y mido tension en los enchufes, y como se cual es el defectuoso?
como se comprueba el valor de tierra y cual es el valor?
gracias a todos y a ars.
Re: contactos indirectos
Publicado: 25 Abr 2012, 21:07
por fontelitri
a ver manu, con el tester mete una punta en un enchufe y la otra tocando la barra con la escala de Voltios CA en 500Vac, y anotas el valor, luego lo repites con el otro agujero del mismo enchufe, y por último con las patillas de tomatierra del enchufe que las tenga, son las que presionan la clavija de las máquinas lateralmente al enchufarlas; nos dices los valores que te salgan, y para identificar la máquina que te da derivación a la barra nos pones primero los circuitos que tienes en la barra: lavaplatos, frigoríficos, tragaperras,etc. y ya lo razonamos; el circuito que esté derivado dejará de poner en tensión la barra cuando lo desconectes en el cuadro de protecciones y se dejará de leer el valor en el tester...
Re: contactos indirectos
Publicado: 26 Abr 2012, 09:27
por manuelle 2
buenos dias a todos y a fontelitri.
entences mido con la punta del tester los 2 polos y la patilla de toma tierra y con el otro a la barra y me saldran unos valores.
bajo los automaticos de los enchufes de la barra y no abra tension pero si en alguno me sale algun valor ese sera el enchufe que tiene la derivacion o puede ser el aparato?.
voy bien encaminado?
que valores me pueden salir mas o menos?
gracias a todos y a fontelitri.
Re: contactos indirectos
Publicado: 26 Abr 2012, 22:41
por fontelitri
bueno, valencià, yo también lo soy; si la derivación a la barra no es permanente va a ser difícil encontrar su origen, pero hay que intentarlo; con una punta del tester tocando la barra mete la otra en cualquier enchufe que tengas a mano y funcione, y mide cada agujero mas las patillas, sabremos la tensión comparada de la barra con neutro y con tierra; después baja de uno en uno cada automático de los circuitos de fuerza de la barra, pero cada vez que bajes uno mide las tensiones tal y como te he explicado, y fíjate en el que las haga desaparecer, aunque el circuito del enchufe de referencia no vale para esto, no lo bajes hasta comprobar todos los demás; ya nos contarás...
Re: contactos indirectos
Publicado: 26 Abr 2012, 23:16
por manuelle 2
bona nit.
fontelitri. el final no lo acabo de enterder.
lo de (sabremos la tensión comparada de la barra con neutro y con tierra)y (fíjate en el que las haga desaparecer, aunque el circuito del enchufe de referencia no vale para esto, no lo bajes hasta comprobar todos los demás; ya nos contarás...). si eres tan amable y me lo explicas un poco mas detallo me harias un gran favor. gracias.