Página 1 de 1
selectividad diferenciales
Publicado: 18 May 2012, 00:53
por tyrone
Coloco un Diferencial de 300 mA en un cuadro y aguas abajo en otro cuadro a 40 metros coloco otro de 30 mA.
De esta forma cumplo con la selectividad y aseguro en el punto final una protección con una Id de 30 mA.
Ahora bien si tengo un defecto en un punto intermedio (entre ambos diferenciales) la ID será de 300 mA y ésta ya no se considera una corriente segura.
Sin embargo la selectividad está permitida. ¿Como se explica?
Re: selectividad diferenciales
Publicado: 18 May 2012, 09:00
por jesus.P
buenas, nose responderte a tu pregunta, pero si te puedo decir que al igual que juegas con la intensidad de disparo, tambien puede jugar con el tiempo, osea que el primero a 40mA salte a 0.1 segundo y el segundo de las mismas caracteristicas pero que salte a los 0.5 segundos.
salu2
Re: selectividad diferenciales
Publicado: 18 May 2012, 09:37
por tyrone
Bien pero... ¿Es posible hacer la selección solo por tiempo? Por que si es así lo arreglo facilmente.
Un saludo... gracias
Re: selectividad diferenciales
Publicado: 19 May 2012, 13:58
por jesus.P
buenas, yo creo que si, pero haber si alguien que sepa mas aporta algo...
salu2
Re: selectividad diferenciales
Publicado: 20 May 2012, 21:07
por juganett
Para asegurar una buena selectividad, esta debe ser amperimétrica y cronométrica.
En principio para asegurar la selectividad hay que cumplir con las dos, pero si me das a elegir entre una de ellas elijo la cronométrica ya que:
Si sólo lo haces por intensidad puedes fallar, ya que no puedes saber si la fuga es de 30mA o de 3A. En el primer caso sólo te dispararía el diferencial montado aguas abajo, pero en el segundo puede saltarte cualquiera de los dos o los dos a la vez.
En el caso de hacerla cronométrica, por lo menos sabes que el de menor tiempo (aguas abajo de 20ms) salta antes, desaparece la fuga y el de aguas arriba (>40ms) no salta, ya que esta ha desaparecido antes de que pase el tiempo.
En cuanto a la explicación de la selectividad segura, el de 300mA protege una línea ha de cumplir otra cosa mas importante, que es el alejamiento de las partes activas de la instalación, ya que esta línea debe ir protegida mecánicamente (tubo, canal, moldura, pared, etc..), recordemos que lo del diferencial es una medida complementaria de seguridad y que la verdadera medida de seguridad es el alejamiento de las partes activas o la MBT y MBTS. A esta línea no debe ir conectado recetor alguno que pueda ser manipulado por persona o animal. A partir del diferencial de 30mA, ya conectas los receptores.
A uno le puede venir a la cabeza eso de, ¿y si taladrando la pared pillo la línea?, lo mismo puede pasar con la derivación individual y esta por no llevar no lleva ni diferencial.
Saludos.
Re: selectividad diferenciales
Publicado: 20 May 2012, 21:54
por tyrone
Gracias Juganett...
Los Magnetotérmicos que voy a utilizar aguas abajo son los típicos para vivienda de 30mA.
Ahora bién... aguas arriva ¿Hay algún Magnetotérmico específico ya diseñado para trabajar con estos? y ¿Como se pide?
Re: selectividad diferenciales
Publicado: 20 May 2012, 23:48
por juganett
Supongo que te refieres a diferencial, no magnetotérmico.
Se llaman difeferenciales selectivos.
También puedes pedir una centralita diferencial regulable y una bobina de disparo para el IGA pero es un poco mas complejo.
Saludos.
Re: selectividad diferenciales
Publicado: 21 May 2012, 22:10
por tyrone
Si disculpa fué un lapsus --> quise decir diferencial.
Muchas gracias... Un saludo.