Página 1 de 1

instalación de vivienda con clínica

Publicado: 19 Jun 2012, 03:16
por bebeto
Tengo que dar un presupuesto para una casa de 100m2, de los cuales 70 se destinarán a vivienda y 30 a una clínica de fisioterapia. Serán totalmente independientes y solo se comunicarán por la calle. La obra es una reforma, la casa ya tenia instalación y contador. Los dueños no quieren poner un contador para la vivienda y otro para la clínica, quieren utilizar el mismo ya instalado.
He pensado en hacer 2 cuadros independientes entre si, salvando el icp. Uno sencillo para la clínica con el icp, C1 C2 y C5 y otro para la vivienda (partiendo de la salida del icp instalado en la clínica) con C1 C2 C3 C4 y C5. Me surgen dos dudas:
1. ¿Hay algun problema en hacer el cuadro de la vivienda partiendo del icp instalado en la clínica?¿Como haríais sino?
2. ¿Necesito que alguien dado de alta me firme o al tener ya una instalación anterior no será necesario?
Gracias!

Re: instalación de vivienda con clínica

Publicado: 10 Jul 2012, 10:32
por fontelitri
bebeto escribió:
1. ¿Hay algun problema en hacer el cuadro de la vivienda partiendo del icp instalado en la clínica?¿Como haríais sino?
2. ¿Necesito que alguien dado de alta me firme o al tener ya una instalación anterior no será necesario?
Gracias!


El único problema estaría en la intensidad del ICP, calcula los consumos con las tablas de la ITC BT 25 respetando los factores de utilización y simultaneidad, así como el nº de puntos de utilización y la intensidad correspondiente, y te saldrá el dato para calcular la sección de cada circuito, lo que vas a montar es una electrificación Elevada, con un mínimo de 40 A. en el I.General, dos diferenciales de 40A/30mA, los circuitos c1,c2 y c5 de la clínica serán un C6, C7 y C12 respectivamente ya que es la denominación reglamentaria, y no tendrías que montar otro cuadro además del de vivienda; sin embargo, al ser un local destinado al trabajo hay una normativa específica para él, pero si no me equivoco la cumplirías poniendo una luz de emergencia sobre la puerta de la sala de visitas, siempre dependerá del tamaño de la sala y del recorrido de evacuación de la misma.
El alta nueva no es necesaria si no cambias de ICP a otro de electrificación elevada, y considera si te sirve la sección de la D.I. actual.