Página 1 de 1

Voltajes muy extraños en la toma de tierra

Publicado: 05 Ago 2012, 17:06
por elesur
Hola buenas soy nuevo en el foro, me gustaria que alguien me indicara porque me dan estos voltajes tan extraños la toma de tierra:

midiendo en alterna:

1º entre los dos polos del enchufe 230 voltios
2º entre una de los polos y tierra 350 voltios
3º entre otro de los polos y tierra 160 voltios


¿Es esto normal?, ¿hay peligro con estos voltajes?, decir tambien que me empezo a saltar mucho el diferencial y por eso comprobe la tierra.


Saludos.

Re: Voltajes muy extraños en la toma de tierra

Publicado: 05 Ago 2012, 19:19
por Hefner
...Esos voltajes (de ser ciertos y medidos con un polímetro de aguja y no uno digital) significan que hay una fase derivada a tierra, ajena a tú instalación...

Re: Voltajes muy extraños en la toma de tierra

Publicado: 05 Ago 2012, 19:34
por elesur
El polimetro es digital, pero mide bien, gracias por tu respuesta. He desconectado la tierra que me entra en el cuadro electrico y los voltajes entre neutro y tierra son en torno a los 10 voltios. Pero si desconecto la tierra estoy desprotegido ante una derivacion de mi casa, ¿Que solucion le puedo dar? ¿Llamo a endesa o al ayuntamiento para que verifique la farola de delante de casa? ¿Instalo una nueva tierra en un patio trasero que tengo?

Saludos

Re: Voltajes muy extraños en la toma de tierra

Publicado: 05 Ago 2012, 19:53
por alexandergmc
sí el voltaje no te ah quemádo tus electrodomesticos revisa bien tu polimetro, puede ser que no mida bien!

Re: Voltajes muy extraños en la toma de tierra

Publicado: 05 Ago 2012, 20:06
por elesur
alexandergmc escribió:
sí el voltaje no te ah quemádo tus electrodomesticos revisa bien tu polimetro, puede ser que no mida bien!


El polimetro mide bien, al principio he dado las medidas entre fase y neutro del enchufe y da 230 voltios que esta dentro de margenes, el problema lo tengo entre fase y tierra y entre neutro y tierra.

Saludos

Re: Voltajes muy extraños en la toma de tierra

Publicado: 05 Ago 2012, 22:21
por elesur
Buenas noches, ahora ya esta encendida la farola y las medidas voltaje parecen mas correctas, entre fase y neutro en el enchufe tengo 222 voltios entre fase y tierra tengo 120 voltios y entre supuestamente el neutro y fase 100 voltios, por las medidas creo que no tengo neutro y me llegan 2 fases ¿Son estas medidas correctas?, y referente a la toma de tierra general que desconecte la he tenido que volver a conectar pues cuando me he bañado esta tarde me ha dado levemente corriente al tocar el grifo. ¿A que puede ser debido estas oscilaciones en la tierra?

Saludos