Página 1 de 1

Interruptor de luz con detector de paso

Publicado: 14 Jun 2010, 09:18
por MikeMadrid
Buenos días amigos.

Este fin de semana intenté instalar un interruptor con detección de paso, pero es evidente que algo he instalado mal.
Os paso un esquema que lo ilustra muy bien. Hay 3 partes:
a) Situación de partida.
b) Instalación tal y como está ahora mismo.
c) Esquema de las instrucciones.

Os agradecería cualquier ayuda al respecto.
Muchas gracias por adelantado.

Saludetes
Imagen

http://www.mundialimport.com/hosted/scx/DetectorLuz.JPG

Re: Interruptor de luz con detector de paso

Publicado: 14 Jun 2010, 15:47
por Raulito
El fallo está claro. Asegúrate que en la caja de registro está también el neutro, el cuál tienes que llevar al detector de presencia. En la llave te sobra un hilo. Además, las conexiones entre la llave y el detector están mal hechas.

Re: Interruptor de luz con detector de paso

Publicado: 14 Jun 2010, 23:32
por MikeMadrid
Muchas gracias por la respuesta.

Soy neófito en esto, así que si alguien pudiera darme una explicación un poco más detallada (por qué está mal el interruptor, y cómo identifico el neutro en la caja de registro), me sería de gran utilidad.

Gracias a todos de nuevo.
Saludetes

Re: Interruptor de luz con detector de paso

Publicado: 14 Jun 2010, 23:44
por Raulito
Una llave solo lleva dos cables, el común (o fase) y el vuelta, a no ser que vaya conmutada con otra llave, en cuyo caso llevará tres. El neutro lo identificas porque es de color azul, siempre y cuando el instalador lo haya respetado.

Localiza la fase (en tu caso parece que es el gris) y el neutro en la caja de registro, y después limítate a seguir el esquema que te viene en el detector.

Estás seguro que en el esquema que te viene la llave va ahí puesta? A mi no me cuadra, debería ir directa a la bombilla, y no al detector.

Re: Interruptor de luz con detector de paso

Publicado: 21 Jun 2010, 11:33
por MikeMadrid
Muchas gracias por la aclaración.

Lo tengo resuelto y funcionando.
Un saludo