Página 1 de 1
Salta Diferencial General en dos pisos sin motivo aparente
Publicado: 09 Oct 2012, 15:46
por Samu
Hola, vivimos en un bloque de VPO, y llevamos bastante tiempo sufriendo cortes de luz "curiosos".
En nuestro rellano hay cuatro pisos, pero el caso es que cada cierto tiempo se nos salta el diferencial general sin motivo aparente, estemos usando o no aparatos que necesiten electricidad o estemos o no en casa. Lo más curioso de todo es que se nos salta a dos vecinos a la vez, y sólo a nosotros. Digo sólo, aunque yo creía que el diferencial sólo saltaba si había una deriva en una casa, y que sólo saltaria el de esa casa. Pero el caso es que nos salta a dos de los cuatro vecinos y ya no sabemos qué mirar o si debemos contratar a alguien que nos dé una solución.
¿Qué hacemos?
Muchas gracias.
Re: Salta Diferencial General en dos pisos sin motivo aparen
Publicado: 09 Oct 2012, 19:03
por manchaes
Hola¡¡¡¡
Este problema puede ser por que tengas algún equipo que te produzca pequeñas perturbaciones en la linea o por que cerca del bloque estén haciendo obras y estén perturbando vuestras lineas o porque algún vecino este metiendo ruido a la red. Yo pondría un diferencial de 30Ma superinmunizado aunque ya te puedo decir que son un poco caros pero por lo que cuentas es lo que necesitas.
Un saludo
Re: Salta Diferencial General en dos pisos sin motivo aparen
Publicado: 09 Oct 2012, 20:31
por Hefner
...Yo le pediría a la empresa suministradora que me haga un chequeo de la red, y que compruebe si los vecinos afectados están enganchados a la misma fase, y de ser así que me la cambien en la centralización de contadores...
...El ID Si no garantiza de per se acabar con el problema...
Re: Salta Diferencial General en dos pisos sin motivo aparen
Publicado: 09 Oct 2012, 21:03
por Samu
Hefner escribió:...Yo le pediría a la empresa suministradora que me haga un chequeo de la red, y que compruebe si los vecinos afectados están enganchados a la misma fase, y de ser así que me la cambien en la centralización de contadores...
...El ID Si no garantiza de per se acabar con el problema...
Gracias por las respuestas.
Este chequeo que comentas es gratuito? y otra cosa... no te he entendido bien esta última frase del ID Si no grarantiza de per se...
Muchas gracias de nuevo..
Re: Salta Diferencial General en dos pisos sin motivo aparen
Publicado: 10 Oct 2012, 07:04
por Hefner
ID> Interruptor diferencial
Si> Super inmunizado
Per se> "Latinajo" que significa "por si mismo": o sea que no por poner ese diferencial la posible avería va a desaparecer. Tardará más tiempo en manifestarse pero el problema sigue estando ahí
Chequeo gratuito> Si estás seguro de que la avería no es interior a vuestras casas, y sólo sa da en vuestros pisos podéis solicitar el análisis de la red y al menos se presentará un operario para ver qué pasa...