Página 1 de 1
Diferencial en linea bifasica
Publicado: 19 Oct 2012, 00:22
por carlesmb
Hola, tengo un grupo electrogeno de gasolina que produce corriente de 230 V bifasica y queria poner un diferencial a su salida para proteger a los usuarios, mi pregunta es la siguiente:
¿Venden diferenciales para instalar en un sistema bifasico, o puedo ponerle un diferencial para linea monofasica?
gracias,
saludos
Re: Diferencial en linea bifasica
Publicado: 19 Oct 2012, 06:51
por isaias1970
tienes que comprar un diferencial bipolar de dos polos ese te sirve
Re: Diferencial en linea bifasica
Publicado: 19 Oct 2012, 10:08
por iluminaex
Este te sirve como te dice isaias1970:
http://bit.ly/LxYCun
Re: Diferencial en linea bifasica
Publicado: 19 Oct 2012, 11:07
por carlesmb
gracias por responder, pero los diferenciales de dos polos, normalmente llevan una N en el polo del neutro, ¿si le connecto la otra fase no se estropeara o funcionara mal?
Re: Diferencial en linea bifasica
Publicado: 19 Oct 2012, 12:02
por isaias1970
tienes que decirle al vendedor que es para bifasica y listo
Re: Diferencial en linea bifasica
Publicado: 19 Oct 2012, 12:14
por fontelitri
carlesmb escribió:gracias por responder, pero los diferenciales de dos polos, normalmente llevan una N en el polo del neutro, ¿si le connecto la otra fase no se estropeara o funcionara mal?
No. Funcionará igual, la N es porque se suelen montar en instalaciones con neutro distribuido y para conectar preferentemente el neutro en esa borna para que el sistema test del diferencial actue tal y como tiene previsto el fabricante, y no afecta al funcionamento normal del diferencial.
Re: Diferencial en linea bifasica
Publicado: 19 Oct 2012, 14:26
por carlesmb
fontelitri escribió:carlesmb escribió:gracias por responder, pero los diferenciales de dos polos, normalmente llevan una N en el polo del neutro, ¿si le connecto la otra fase no se estropeara o funcionara mal?
No. Funcionará igual, la N es porque se suelen montar en instalaciones con neutro distribuido y para conectar preferentemente el neutro en esa borna para que el sistema test del diferencial actue tal y como tiene previsto el fabricante, y no afecta al funcionamento normal del diferencial.
Gracias por tu respuesta, solucionado
saludos