Página 1 de 1
Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 08 Nov 2012, 09:41
por ngllgn
Tenemos dicho temporizador en la escalera y por lo general funciona muy bien. No obstante, poco a poco está dejando de funcionar, quiero decir que después de armarlo, o pulsar cualquier interruptor de la escalera, el péndulo empieza a atascarse de alguna manera y por tanto no se apagan las luces.
Resulta que el temporizador se instaló, por un electricista certificado, hace quizás hace dos o tres años, sustituyendo otro del mismo modelo que habiá dejado de funcionar de la misma manera. Por lo que entiendo, los dos temporizadores fueron correctamente instalados en cuanto al menos al cableado y verticalidad.
Me puede decir alguien si este temporizador siempre da este problema y si hay manera de solucionarlo. ¿En caso de tener que sustituirlo otra vez, hay otro modelo que es más duradero y que da menos problemas? Muchas gracias.
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 08 Nov 2012, 12:52
por volt
ngllgn escribió:Tenemos dicho temporizador en la escalera y por lo general funciona muy bien. No obstante, poco a poco está dejando de funcionar, quiero decir que después de armarlo, o pulsar cualquier interruptor de la escalera, el péndulo empieza a atascarse de alguna manera y por tanto no se apagan las luces.
Resulta que el temporizador se instaló, por un electricista certificado, hace quizás hace dos o tres años, sustituyendo otro del mismo modelo que habiá dejado de funcionar de la misma manera. Por lo que entiendo, los dos temporizadores fueron correctamente instalados en cuanto al menos al cableado y verticalidad.
Me puede decir alguien si este temporizador siempre da este problema y si hay manera de solucionarlo. ¿En caso de tener que sustituirlo otra vez, hay otro modelo que es más duradero y que da menos problemas? Muchas gracias.
Buenas tardes.
Si el reloj de escalera te da problemas sin duda optaría por cambiar de modelo.
Si el modelo que dices es el T-11 20 A. Ya es antiguo. Mejor que cambies alguno de tipo T-20 de orbis también.
No es normal que te dure 2 o 3 años, lo mas lógico es que tenga un vida mas larga. Puede ser debido algún defecto de fabrica. Ya que si fuera por instalación, los problemas los hubieras tenido desde el primer día.
Este modelo que te digo yo lo he instalado ( va muy bien) en tema calidad precio. De todas formas si quieres optar por algo mas barato hay una marca que se llama Perry electric que son todavía mas baratos. En alguna ocasión a petición de cliente se han montado pero Interruptores Horarios. De momento no ha fallado.
Hay diferentes marcas.
Un saludo.
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 12 Nov 2012, 20:03
por electriservi
ese modelo tiene malasombra el mejor T-20 sin problemas.. es posible que solo duren 3 años, me ha pasado ..
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 05 Dic 2012, 11:26
por ngllgn
Gracias por la información volt y electriservi.
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 25 Jun 2014, 19:45
por Tutiendaelectricidad
El orbis T-11 es un modelo menos utilizado, se suele utilizar para sustitución, ya que seria cambiar uno por otro e incluso cuando existen modelos mas antiguos,el T-20 es un modelo a tres hilos, aunque lo mismo lo podemos hacer con ORBIS T-20, ya que se puede utilizar para instalaciones a tres y cuatro hilos, tan solo debemos cambiar el selector.
Podeis descargaros los esquemas de uno o otro:
http://www.tutiendaelectricidad.com/c-1 ... rizadores/
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 25 Jun 2014, 20:31
por juliodiez
revisa la carga que tienes en la escalera
igual es mucho y tienes que poner un contactor
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 26 Jun 2014, 15:33
por D4V1D
juliodiez escribió:revisa la carga que tienes en la escalera
igual es mucho y tienes que poner un contactor
Eso mismo he pensado yo al ver que le duran poco. Qué tipo de lámparas usas?
Saludos
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 04 Jul 2014, 10:59
por CiberEléctrico
Re: Temporizador de escalera Orbis T-11
Publicado: 04 Jul 2014, 18:58
por rafaseten
suelen fallar de por si , pero fallan antes si no se respeta la verticalidad y horizontalidad , vamos k tienen k estar casi perfectamente instalado a nivel . Si no es asi el pendulo roza y se atasca , pero yo lo cambiaria por un t 20 o similar ,eso si verifica las cargas