icp de cuadro de proteccion

Publicado: 02 Dic 2012, 20:59
por Antonio Jose
buenas noches a todos.En casa de mi suegro se ha echo la instalacion electrica nueva,el le dijo al electricista que contratara la maxima potencia que se pudiera poner,la vivienda no es que sea demasiado grande mas bien normalita,en el certicificado de instalacion tienen puesto 9.2kw de potencia.la instalacion costa de 7 o 8 circuitos y de 2 diferenciales.y la duda viene ahora,le tienen instalado un icp de 25 amperios bipolar,es esto correcto?no deberia ser el icp de 40 amperios?muchas gracias.

Re: icp de cuadro de proteccion

Publicado: 02 Dic 2012, 21:11
por sacra
Antonio Jose escribió:
buenas noches a todos.En casa de mi suegro se ha echo la instalacion electrica nueva,el le dijo al electricista que contratara la maxima potencia que se pudiera poner,la vivienda no es que sea demasiado grande mas bien normalita,en el certicificado de instalacion tienen puesto 9.2kw de potencia.la instalacion costa de 7 o 8 circuitos y de 2 diferenciales.y la duda viene ahora,le tienen instalado un icp de 25 amperios bipolar,es esto correcto?no deberia ser el icp de 40 amperios?muchas gracias.


Correcto, el ICP de 25 A es para 5.750 W.

Comprueba con una factura, supongo que pondrá 5,75 kW.

Aunque la vivienda se prepare para 9.200, siempre puedes contratar menos potencia (más imposible), dependerá de las necesidades.

Si tienes contratado 5,75 kW y no te salta el ICP, mi consejo es que lo dejes como está.

Un saludo. Sacra.

Re: icp de cuadro de proteccion

Publicado: 03 Dic 2012, 20:08
por Antonio Jose
vale,muchas gracias sacra.
saludos.