Página 1 de 1

INSTALACIÓN DE ICP

Publicado: 15 Dic 2012, 09:13
por fgordo
Buenos días

Tengo en casa una instalación trifásica (todo eléctrico, incluso calefacción) y debido a las lecturas de máximetro, que a veces sin llegaba a marcar picos de 10 KW, he decidido colocar un ICP y ser yo mismo el que controle la potencia consumida.
Tengo en casa cable de 4 mm de sección ¿sería suficiente para realizar la instalación del ICP?

quedaría de esta forma. Seria correcto ¿verdad?

PD: Tengo puesto relojes para la programación de la activación de los acumuladores
Doc1.docx
(284.06 KiB) Descargado 611 veces

Re: INSTALACIÓN DE ICP

Publicado: 15 Dic 2012, 23:06
por electriservi
Ese cable parece 6 mm. Y si controlas tu la potencia que ganas? que te salte el ICP? 10 KW para una calefacion no es nada extraño y mas con acumuladores que se encienden todos a la vez. Son 6 radiadores mas o menos!!! Si te salta el ICP te quedas sin cargar los acumuladores? no entiendo nada!!

Re: INSTALACIÓN DE ICP

Publicado: 16 Dic 2012, 08:47
por fgordo
electriservi escribió:
Ese cable parece 6 mm. Y si controlas tu la potencia que ganas? que te salte el ICP? 10 KW para una calefacion no es nada extraño y mas con acumuladores que se encienden todos a la vez. Son 6 radiadores mas o menos!!! Si te salta el ICP te quedas sin cargar los acumuladores? no entiendo nada!!


A ver, en la foto que muestro están los dos contanctores y los dos relojes que gobiernan la activacción de los acumuladores, es decir, que de 22H (que empieza la "tarifa nocturna") hasta las 5H se me activan 3 acumuladores de 1,600 KW y desde las 5h hasta las 12h se me activan los otros 2 acumuladores, 1 de 1,600 KW y otro de 3,200 KW. Por esto no habría problema ya que la potencia contratada es de 6,928 KW.
Lo que quiero conseguir con el ICP es que no me penalicen por exceso de potencia consumida, es decir qque si en un momento dado tengo que encender en casa 3 acumuladores, el calentador, el horno y la lavadora, yo pueda decidir que tengo que desconectar y no tenga "barra libre" de potencia para que luego me den el palo a la hora de facturarme. Es lo queocurre con el maxímetro.

Espero haberme aclarado mejor.

Saludos y muchas gracias

Re: INSTALACIÓN DE ICP

Publicado: 16 Dic 2012, 20:18
por electriservi
Tienes 6,9 KW en trifasica que en monofasica de traduce a 2300 w por fase asi que ese de 3000 te salta seguro y cualquier aparato de mas 2300 o que se sumen a esa fase!!