duda con toma de tierra

Publicado: 18 Feb 2013, 19:33
por quemaolz
Hola tengo una duda sobre la toma de tierra, es la siguiente, en una vivienda común a la hora de conectar todas las tomas de tierra de cada circuito es obligatorio conectarlo con una borna de capuchon por ejemplo o algo similar? o se puede conectar con las simples fichas? es que he visto en una instalación también que el cable general de tierra finaliza justo en la caja de registro que está justo debajo de el cuadro de la vivienda y no se si eso esta bien o hay que mandarlo al cuadro para que se vea y eso al desmontarlo...

y estoy asi en duda por si vienen para revisar la instalación y ponen algo pega para dar el boletin y eso

Re: duda con toma de tierra

Publicado: 18 Feb 2013, 20:29
por electriservi
La toma de tierra depende de la epoca que este hecha. Lo importante que la toma de tierra este conectada y de un buena tierra, depende de si es reforma o no! En principio no deberian ponerte ninguna pega. se puede conectar con fichas, pero lo mejor es un bornero de tierra que viene preparado con todas las conexiones.

Re: duda con toma de tierra

Publicado: 19 Feb 2013, 11:35
por quemaolz
claro lo del bornero está bien, la única duda que tenía porque el cable de tierra finaliza hasta la caja de registro que está justamente debajo de la caja general de la vivienda, y ahí si están todas las conexiones de toda la vivienda junto con la de tierra. k luego seria mandar todo arriba a los PIA ... lo que yo me refiero es que si también es obligatorio mandar la tierra arriba también o con dejarla donde esta y conectar todo desde la caja de registro que está debajo va bien o no.

saludos y gracias :P

Re: duda con toma de tierra

Publicado: 19 Feb 2013, 19:08
por electriservi
Lo logico es conectarlo todo en el cuadro de luces. Es posible que pusieran la caja para instalar un seccionador de tierras, pero es raro lo que comentas. En principio no tienen que poner ninguna pega.

Re: duda con toma de tierra

Publicado: 19 Feb 2013, 19:37
por quemaolz
si por eso se los publico porque nunca habia visto nada parecido la verdad, pero me di cuenta mas tarde que habian dejado una borna de capuchon o como se llame como para conectar todas las tierras de cada circuito desde la caja de registro que se encuentra debajo de la caja general .. por eso pregunto si ponen alguna pega a la hora cuando venga a verificar la instalación, sino pues se deja así..