Caja de Fusibles

Publicado: 26 Feb 2013, 17:39
por juangarciabc
Hola,

No tengo muy claro algunos conceptos básicos para la realización de una instalación casera. Tengo una linea contratada de 5,5KW. Tengo una cometida con un ICP y un IG0. Desde aquí hay una linea subterranea de unos 60 metros que entran en una casa (C1) donde hay un IG1 y un ID1 con sus PIA's. Ahora he construido otra casa (C2) junto a (C1).
La idea que tengo seria crear otra caja de fusibles en la nueva casa. Tirar un cable igual al que me va de la cometida a C1, (cable 3x16) des de C2 a C1, y puntearlo con el otro justo en la entrada de C1 (antes de pasar por el IG1).
Luego montar otro IG2 en C2, con sus ID's y sus PIA's. Creeís que es lo correcto ? Se me esta escapando algo ?
Si no recuerdo mal el IG0 es de 40A y el IG1 es de 25A. Puedo tener el IG2 de 40A también??

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 26 Feb 2013, 20:09
por electriservi
de cuanto es la linea subterranea de 60 mts?
Supongo que estara mas cerca la casa 1 que el cuadro con el ICP Y IG0. Lo logico seria ir donde esta el IG0 y poner otro termico para esa linea.
poca potencia para dos casas.no?

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 27 Feb 2013, 09:47
por juangarciabc
Efectivamente la casa C1 y C2 se estan tocando. La casa C1 és una edificación de una sola instancia (muy pequeño). En realidad vendria a ser una sola vivienda. Volver a tirar un cable subterraneo me resulta muy costoso. Por eso había pensado crear una segunda caja de fusibles en C2 y puntear hasta la entrada de C1. Creo que no debería tener problemes. Pero no me queda claro cual debería ser el valor de estos IG ? No sé si puedo tener el IG0 de 40 A. y los otros dos de 25 A ?

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 27 Feb 2013, 16:39
por electriservi
Los IG dependen de las secciones de los conductores.¿de cuanto es la linea subterranea de 60 mts? Importante para calcular los IG:
Si tienes buena seccion puedes enganchar a esa linea. yo pondria IG1 y IG2 de 25 si la linea es buena. de todas maneras la potencia total la marca el ICP, si tienes, que debera ser 25A. sino tienes pronto te lo pondran en los nuevos contadores.
Queda pendiente la linea subterranea para colocar el IG0

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 27 Feb 2013, 18:17
por juangarciabc
Tengo un cable de 3x16 libre de halogenos. Tendría que mirar exactamente las especificaciones técnicas. Creo que es: 3x16 RZ1-K 1000v (Pero tengo que verificarlo).
En principio si puedo pasar con 5,5KW contratados voy a continuar con este voltage. Si más adelante veo que es insuficiente haría una ampliación. No tengo pensado poner ahora mismo aparatos de aire acondicionado, ni vitro. Quizá un horno, tres radiadores eléctricos, pero de baja potencia. (max. 1.000W) y 2 termos electricos. Lo que si tengo, son muchos puntos de luz, pero entiendo que no deberian ser un problema.
Si tengo 5,5KW entiendo que mi ICP debe ser de 25A (ya lo verificaré). No sé si puedo tener el IG0 de 40A y los otros también de 40A? Lo digo porque si se puediera hacer de esta forma, y más adelante para la carga que tuviera no fueran suficientes estos 5,5KW, quiza cambiando luego el ICP para 6KW o 7KW, el resto de la instalación ya me valdria, no? No lo tengo muy claro.

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 27 Feb 2013, 22:00
por electriservi
si la acometida es de 16 mm. Yo pondria IG0 de 40, y el IG1 y IG2 en 32A. Lo que quieres hacer lo veo bien para las circunstancias que describes.
deberias de tener bastante con los 5,5, imagino que no estaras en las 2 casas a la vez claro! Pero como digo antes sige mandando el ICP de 25A! siempre puedes ampliar!!

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 28 Feb 2013, 10:45
por juangarciabc
Muchas Gracias,
Me queda bastante clara la relación entre ICP y IG.

Continuando con el cuadro de fusibles tengo un par de dudas más:
1.- Si tengo los IG de 32A. Puedo tener Los ID's de 32 A o tienen que ser intensidad más baja. por ejemplo de un 25A ?
2.- Si tengo unas 14 lineas (algunas para un futuro, no lo tengo instalado, pero quiero hacer la pre-instalación en la caja de fusibles). Es decir tengo de C1 a C13:
C1 - Luces interiores -10A
C2 - Luces exteriores -10A
C3 - Enchufes Generales - 16A
..../...
C13 - Puerta electrica/Portero electronico - 20A (Para un futuro)

Si quiero poner por ejemplo 3 ID. Como los distribuyo? Tengo que poner lineas de 10A, 16A, 20A y 25A distribuidas en cada ID ? hay un màx por ID ?

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 28 Feb 2013, 13:54
por electriservi
Tienes un maximo de 5 circuitos por ID. el Id siempre superior o igual al IG. Pero no hay de 32 pasas a 40A.
ah!! si pones alumbrado exterior siempre un ID aparte aunque solo sean 1 o 2 circuitos.

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 28 Feb 2013, 14:47
por juangarciabc
Ok. Entonces puedo poner: IG2=32A y ID1=ID2 =ID3=40A
Lo de 5 circuitos, es un tema de normativa o es una regla no escrita ? Lo digo para saber si es algo mandatorio que tengo que tener en cuenta o con 6 no pasaria nada ?
Tenia pensado que uno de los ID, fuera para lineas exteriores:
ID3:
Luces exteriores, 12 puntos (10A),
Enchufes exteriores, 6 tomas (16A)
Portero electronico + puerta electrica (20A) [en un futuro]
Almazén exterior+ Programador Riego (16A) [Lo tengo fuera de la C2, ahora alimentado por C1]
Filtro piscina (25 A) [en un futuro]

Estaria bien repartido esto ?

Re: Caja de Fusibles

Publicado: 28 Feb 2013, 19:25
por electriservi
Si es normativa.Yo los enchufes y alum exterior le pondria un ID y al resto otro ID. y la puerta/portero va bien con 16A.
Yo pondria con fotocelula y un ID solo con 2 o 3 puntos y el resto con reloj, interruptor o como quieras encender.
El alumbrado exterior es propenso a tener averias y para no quedarse sin nada de luz es conveniente separar en 2 ID.
Se que parecen muchos ID pero a larga sale rentable la inversion.