Hola a todos el tema se trata de la selectividad de los magnetos.
Resulta que mirando las curvas de disparo de los magnetos veo que se solapan y no consigo un selectividad.
Por poner un ejemplo grafico la curva ICP de Schneider multi 9 se solapan con otra del magneto k 60 N curva C, que al poner un interruptor de este tipo como IGA o como protección para otro circuito, resulta que no garantizo una selectividad.
Intentaré poner un enlace de los equipos ,pero en las curvas del fabricante se reflejan tres curvas de ICP donde se ven una curva de línea continua ,línea discontinua y línea discontinua con puntos.
En la curva del magneto K 60 N curva C si nos fijamos el interruptor a tres veces la nominal se abre a un tiempo de 4 segundos, cosa que en la curva ICP 0,5 segundos por que yo elijo la curva de raya continua , no sé si me explico.
A continuación pongo el enlace de la página del fabricante donde se ven las curvas.
http://www.schneiderelectric.es/spain/e ... 888%26c=42
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 26 Ago 2010, 20:21
por Raulito
En mi opinión, conseguir la selectividad en una vivienda con una potencia contratada "normal" es imposible ya que la curva de disparo del ICP es muy corta. Y tiene su lógica, ya que se trata de que no consumas más de lo que debes.
A continuación pongo las curvas de los magnetotérmicos que citas para que se vea más claro.
Un saludo.
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 26 Ago 2010, 20:30
por Francisco de Quevedo
Hola Rulito.
Gracias por contestar.
Pero es que yo no domino lo de las curvas y como sabes si un circuito de la casa tiene un defecto no solo se abre el circuito afectado sino que al abrirse el ICP se queda toda la instalación sin tensión y es lo que trato de saber.
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 26 Ago 2010, 20:59
por Raulito
Para saber que circuito está en corto deberás ir subiendolos uno por uno y ver con cual de ellos te dispara.
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 27 Ago 2010, 17:23
por Francisco de Quevedo
Bien gracias por tu ahínco,pero no va por ahí los tiros .
El tema de la filiación y selectividad es de otra manera y me explico .
Imaginate que te vas el fin de semana al campo y en tu casa no hay nadie al haber un corto en uno de los circuitos ,por poner un ejemplo el circuito de alumbrado y al no haber una selectividad de los magnetos con el ICP ,resulta que al abrirse el circuito de alumbrado no se abre ese solo, sino que también lo hace el ICP,o el IGA con lo cual todo el domicilio se queda a oscuras, o en una fabrica que el magneto de una fresadora provoque la apertura del circuito principal y se queda toda la fabrica sin suministro.
No sé si me explicado bien.
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 28 Ago 2010, 21:51
por Raulito
Francisco de Quevedo escribió:Bien gracias por tu ahínco,pero no va por ahí los tiros .
El tema de la filiación y selectividad es de otra manera y me explico .
Imaginate que te vas el fin de semana al campo y en tu casa no hay nadie al haber un corto en uno de los circuitos ,por poner un ejemplo el circuito de alumbrado y al no haber una selectividad de los magnetos con el ICP ,resulta que al abrirse el circuito de alumbrado no se abre ese solo, sino que también lo hace el ICP,o el IGA con lo cual todo el domicilio se queda a oscuras, o en una fabrica que el magneto de una fresadora provoque la apertura del circuito principal y se queda toda la fabrica sin suministro.
No sé si me explicado bien.
En el primer caso, únicamente se puede producir un corto en circuitos que están funcionando, como el frigorífico, por ejemplo. En el resto de los circuitos consideros que sería muy dificil o prácticamente imposible. En cualquier caso, pienso que es algo que no hay más remedio, y más al tratarse de un cortocircuito, ya que en muchas ocasiones te disparan los interruptores en cascada aún habiendo selectividad entre ellos.
En el segundo caso es más fácil lograr la selectividad que comentas ya que estamos hablando de potencias mayores, y no tan limitadas como en las viviendas.
Un saludo.
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 29 Ago 2010, 13:43
por Francisco de Quevedo
Gracias por contestar Raulito.
Pero el tema es mucho más complejo, y me explico en un domicilio pequeño no hay mucho donde ariginar averías, pero en una casa terrera hay más aparatos conectados ejemplos, alarmas de intrusos,alumbrado de jardín,repetidor de Tv ,alarmas contra incendio, pequeña centralita TF,y no sé que más.
Entonces esto es muy importante no solo la selectividad amperimétrica que es la más usual, sino la selectividad cronométrica para dar garantía al suministro.
Eso que los magnetos caigan en cascada, creo que cuando ocurre esto es por que no se han elegido bien las protecciones, el lunes llamaré al representante de una firma de magnetos para que me explique sobre los productos de representa por que he estado leyendo en muchas páginas www y sé de que va el rollo lo que no veo muy claro es que en muchas curva s representan dos líneas una es más larga por que es en frio y otra más corta que es despues de un corto o una sobrecarga y hay veces que pintan tres , pero incluso te especifican que el disparo de interruptor comprenden entre las dos curvas, o sea que es más o menos estos tiempos a estas corrientes.
En fin seguiré buscando información.
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 29 Ago 2010, 19:58
por mancho
he estado leyendo vuestros mensajes y estoy de acuerdo con raulito. para lograr la selectividad no tiene nada que ver la cantidad de aparatos que tengas conectados ni la importancia del suministro para los mismos sino la potencia que tengas contratada y el amperaje de la proteccion de cabecera. la unica solucion que se me ocurre es la instalacion de instrumentos autorearmables y garantizar asi lo mas posible que el suminitro sea constante.
Re: Filiación y selectividad
Publicado: 30 Ago 2010, 16:59
por Francisco de Quevedo
Hola Mancho.
Con respecto a tu mensaje estoy de acuerdo contigo que no importa el número de circuitos ni lo importante que no es si hay dos o veintidos,lo decia por la importancia de la filiación.
Por otro lado dices que si depende de la potencia que tenga contratada ,a lo cual no estoy de acuerdo por que la potencia que tengas contratada no influye en el disparo de un magneto pero si influye el amperaje y la curva que define el tiempo.
También dices sobre rearmables pero en ICP que yo sepa no hay rearmables,pero si es es una buena solución en circuitos segundarios.
Hoy he llamado a la información técnica de schenider y tengo que llamar mañana
Pero en este caso concreto que quiero solucionar es una instalación muy pequeña, pero la filosofía vele para instalaciones mucho más grande.
Por poner un ejemplo este tipo de ICP se fabrican en escalas de 1,5 a 63 amp.
Imaginemos 35 X 400 X 3 raiz = 24 kw a groso modo con esta potencia se puede alimentar muchas cosas

Re: Filiación y selectividad
Publicado: 31 Ago 2010, 18:32
por Francisco de Quevedo
Hola a todos.
Les escribo para comunicarles los últimos resultados que he podido saber.
En cuestión del enunciado, decir que los ICP se fabrican bajo una norma UNE, y todos los ICP deben cunplir esa norma sea del fabricante que sea.
En referencia a esa norma la norma, define unos parámetros de tiempo y corrientes.
Pues bien, cada fabricante fabrica una series de magnetos, ya pueden se pequeños a mayores, pero queda a criterio de la persona que lo elija la responzabilidad de elegir bien, y es que cuando elegimos un PIA debemos fijarnos que la curva del PIA se distancie lo más posible a la del ICP, para evitar que se solapen.
El tema en PIA esta peludo, por que la curva ICP es muy similar a las demás,y es que si diseñamos una instalación grande las diferencias entre ICP y PIA se distancian, y es más fácil hacer selectividad, además que los fabricantes ,tienen unas tablas de selectividad con sus productos.
Pero en cuestión de viviendas como está legislado por REBT eso es lo que hay, por ejemplo en una vivienda de grado de electrificación básica, el circuito número tres que pertenece a horno cocina lleva un PIA de 25, y el ICP para es grado de electrificación es de 25 amp por lo que es muy posible que un problema en ese circuitos se abran los los dos.