Página 1 de 1
Puntear en cuadro
Publicado: 24 Abr 2013, 02:02
por DaviD_JDCA
Hola
Tengo un cuadro con una instalación antigua con cable acometida de 4 mm
Lo he adecentado unpoco, añadiendole su general, diferencial y varios térmicos todos de 16a para aliviar la casa, hasta que vengan mejores tiempos para reformar de verdad toda la instalación.
Mi duda es acerca el punteado del cuadro, del icp salgo también de 4 al general, de éste también de 4 al diferencial, y ya de aquí reparto con 2,5 a los térmicos.¿sería correcto este punteado? Muchas gracias
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 24 Abr 2013, 08:28
por rauliko
De que amperaje es el general?? Si es de mucha potencia, 4mm se pueden quedar un poco cortos.
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 24 Abr 2013, 12:56
por DaviD_JDCA
rauliko escribió:De que amperaje es el general?? Si es de mucha potencia, 4mm se pueden quedar un poco cortos.
La acometida a mi vivienda es de 4 mm, (ahora mismo es imposible hacer reformas y aumentar esa sección), le he puesto tres térmicos de 16 para aliviar la instalación con un general de 20a y diferencial de 40a
¿Cómo serían los puentes de este cuadro?
Gracias
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 24 Abr 2013, 21:13
por rauliko
Si el general es de 20 A,con 4mm estaria bien.
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 24 Abr 2013, 21:53
por DaviD_JDCA
Ahora tengo un problema, esta tarde e puesto el cuadro, me funciona todo pero el diferencial no salta, no se si es por el diferencial que esté mal o que los puentes al final lo hize de 6.
Ahi va mi esquema:
Acometida de 4mm
General de 20a
Diferencial 40a con 0,03
3 termicos de 16a
Del general al diferencial puente con 6 y del diferencial al primer termico también de 6, y del primer térmico a los otros dos con 2,5
Ya digo que me funciona todo, pero no salta el diferencial, ¿puede ser por el puenteado?
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 24 Abr 2013, 23:58
por adrian_new
hola . para empezar si has echo puentes de 6mm , puentea los otros automaticos tambien de 6mm . asi evitas tambien un poco la caida de tension. 2 . lo del diferencial te refires que no salta cuando lo testeas tu con el TEST o tiens algun fallo en la instalacion??? salu2
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 25 Abr 2013, 01:01
por DaviD_JDCA
ok muchas gracias lo de los puentes.
Lo del diferencial resulta que le llega tensión, tenemos luz en la casa, pero el problema es que no dispara cuando le doy al tester, estoy preocupado porque significa que en caso de derivación no estamos proteguidos , pero en la instalación está todo bien, funciona toda la casa, y ya te digo, corriente le llega porque lo he medido en el diferencial
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 25 Abr 2013, 14:57
por adrian_new
aveces auque no salte el TEST el diferencial hace su funcion , para averiguarlo es facil si no tienes instrumental adecuado . cojes el neutro y lo juntas con la tieera y mira aver si salta el diferencial , si no salta esta estropeado , y si salta pos funciona logicamente . yo lo sustituiria por otro y lo dejo como tiene que estar con el TEST funcionado. hay muchos diferenciales muy baratos y muy buenos , salu2
Re: Puntear en cuadro
Publicado: 25 Abr 2013, 22:41
por Meljavi
Como te dice el compañero, puedes forzar el disparo del diferencial puenteando un polo con el cable de tierra. Si tienes un cable viejo con clavija, simplemente juntas un polo y tierra y lo pones en un enchufe.
Puedes usar un cable de un electrodoméstico antiguo por ejemplo.
Aquí te dejo un post con un pequeño videotutorial donde explicamos como probar el funcionamiento de un diferencial.
http://www.electricistaenzaragoza.es/di ... ferencial/Si no funciona, es más que recomendable que lo sustituyas.
Saludos!