Saludos, tengo una duda para pasar de fusibles a interruptores. La vivienda en cuestion es muy antigua, quizas de los 70's o antes. La vivienda tiene principalmente 2 pisos y tiene cajas de fusibles en lugar de interurptores, los fusibles están divididos en 'general', 1er piso y 2do piso.
Mi madre, que es la que actulamente vive ahí, compró una ducha a resistencia de 4400W. En la misma ducha esta indicada la corriente (20A) y un calibre de conductor que supongo que era de 2.5mm2 (en AWG). En mi pais la norma es multiplicarle a la corriente nominal por 1.25 y de ahi hacer el diseño.
Bueno el problema es que la ducha esta protegida por una llave de 20A ( la instalacion la realizo un 'maestrito' ) y la primero en fallar es la caja de fusibles de 25A del 2do piso.
tengo 2 dudas:
1) Por qué primero responde la protección de más capacidad?
2) Es factible hacer todo un cambio en las cajas de fusibles e instalar llaves termomagneticas? ( los conductores parecen estar bien pero como son muy viejos tal vez sea peligroso y primero deba cambiar todos los conductores )
que recomendaciones me dan? muchas gracias de antemano.