Página 1 de 2

Instalación nueva con carga residual

Publicado: 14 May 2013, 10:24
por abeginner
Hemos hecho una instalación de bombillas led en una obra nueva y nos hemos encontrado con que no pudimos completarla por varias zonas con interruptores conmutados sin regulación que dejaban carga residual, las bombillas parpadeaban apagadas. En posiciones sin conmutación y sin regulación si que funcionaban correctamente. En principio en toda la casa la fase estaba correctamente.
Alguien tiene una explicación?
PD el mismo modelo de bombillas led no regulables se han utilizado en ambas zonas.

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 14 May 2013, 14:30
por Meljavi
He visto un caso similar. El problema era que las bombillas eran baratas. Con bombillas de calidad no sucedía.

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 14 May 2013, 15:15
por abeginner
No, no lo erán. Son de una primera marca.
Creo mas bien que el electricista era un chapuzas .... pero como no estoy seguro lo pregunto aquí.

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 17 May 2013, 22:24
por jolaztu
Hola buenas

Yo puedo decir que he vivido un caso similar, consistía en que no paraban de subir y bajar aun sin tocar el dimmer; el problema estaba en la instalación, que ese modelo concreto necesitaba coger la fase a los pulsadores directamente de la general de alumbrado y no del regulador como estaban haciendo...
También puede haber problemas si los mecanismos llevan led de localización, si los tienes puestos prueba a quitarlos.
Alguna vez he visto fallar bombillas led de calidad +-25€, aunque no es usual, pero en las normalitas de +-13 € tipo beneito&faure y tal puede llegar a ser un problema constante.

un saludo y suerte

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 18 May 2013, 19:46
por jolectric
No todos los tipos de reguladores te sirven para las lámparas led, ¿Cual estáis utilizando?

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 19 May 2013, 10:02
por abeginner
Estas bombillas no funcionan con regulador, el problema solo se produce en algunas habitaciones con interruptores conmutados, los que permiten encender y apagar la luz desde diversos puntos de la habitación. Con el mismo modelo de bombillas regulables eso no pasa, pero el presupuesto estaba realizado con bombillas sin regulación....

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 28 May 2013, 22:14
por jolaztu
puedes decirnos que bombillas son?

gracias!

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 29 May 2013, 17:43
por abeginner
Son las BI55B27 de led-in, lo normal en estos casos es que corten el neutro pero no la fase ....
pero no tengo claro si los conmutadores o la forma d ehacer el cruce de la conmutada

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 29 May 2013, 21:13
por Cañada
Saludos, ¿solo conmutadas sin regular, llevan piloto los mecanismos?
¿Que quieres decir, que cortas neutro en las conmutadas?

Re: Instalación nueva con carga residual

Publicado: 03 Jun 2013, 18:18
por abeginner
Según el instalador o mejor dichho el electricista tiene cortado fase entoda la instlación , y no tienen piloto. Lo cierto es que he instalado muchas de esas bombillas y donde se produce el problema yo mismo modificaba el corte y listos, en este caso no he podido , pero lo que es ciewrto que solamente se produce en las conmutadas..alguna idea?