Página 1 de 1
Problema cableado con 2 lamparas de techo
Publicado: 08 Ago 2013, 22:27
por akron4721
Buenas noches. Quité las lámparas del salón y ahora la del fondo no enciende. Debo estar conectando mal los cables. Foto 1: interruptor doble de la entrada. Foto 2: el del fondo. 3: primera lámpara. Creo que en esta está el problema. Hay 2 neutros, 1 fase y 2 toma de tierra. Conecto fase y neutro y solo se enciende la primera lámpara. El neutro que no conecto en la primera llega por dentro del techo hasta la otra lámpara (siendo el neutro que conecto a la segunda). Por cierto en la segunda solo hay fase, neutro y toma de tierra. Alguien puede ayudarme. Si necesitáis más datos os los facilito. Agradecería ayuda pues no tengo ni idea. Gracias por anticipado
Re: Problema cableado con 2 lamparas de techo
Publicado: 08 Ago 2013, 23:26
por Cañada
Hola, conecta los dos neutros en la primera lámpara. Iran puenteados de una lámpara a otra. Haber que pasa.
Re: Problema cableado con 2 lamparas de techo
Publicado: 08 Ago 2013, 23:55
por akron4721
Gracias por contestar y perdona mi ignorancia. Para puentear los conecto los dos neutros uno enfrente de otro en la clema, o los conecto uno al lado de otro
Re: Problema cableado con 2 lamparas de techo
Publicado: 09 Ago 2013, 00:40
por Cañada
akron4721 escribió:Gracias por contestar y perdona mi ignorancia. Para puentear los conecto los dos neutros uno enfrente de otro en la clema, o los conecto uno al lado de otro
Da igual, la clema, (o ficha empalme) se comunica por los dos lados. Como he escrito antes, de una lámpara irá a la otra, así que pon los 3 neutros que tienes en la primera lámpara juntos.