sobretensiones para vivienda

Publicado: 05 Oct 2010, 14:15
por hagui77
Actualmente según reglamento es obligatorio poner sobretensiones en las viviendas?
Es que no lo tengo mu claro
gracias

Re: sobretensiones para vivienda

Publicado: 05 Oct 2010, 15:45
por Raulito
Aquí te explica en que casos es obligatorio y en cuáles no:

http://www.peritosvigo.com/noticias/guiasrebt/rev_03-oct05/archivos/guia_bt_23_oct05R1.pdf

(página 7)

Un saludo.

Re: sobretensiones para vivienda

Publicado: 06 Oct 2010, 00:24
por hagui77
Raulito escribió:
Aquí te explica en que casos es obligatorio y en cuáles no:

http://www.peritosvigo.com/noticias/guiasrebt/rev_03-oct05/archivos/guia_bt_23_oct05R1.pdf

(página 7)

Un saludo.


Muchas gracias por la información, ya que soy nuevo en este foro.
Espero tener muchas dudas y poder, o al menos intentarlo, ayudar en todo lo posible.
gracias

Re: sobretensiones para vivienda

Publicado: 06 Oct 2010, 09:38
por MKTcirprotec
Haggy77,

según REBT 2002, hay que proteger contra sobretensiones toda instalación eléctrica, según el artículo 16.3. Tanto sobretensiones permanentes como transitorias. Adicionalmente, existe la ITC 23 que trata exclusivamente las sobretensiones transitorias.

En ciertas comunidades autónomas, se ha reforzado esta obligatoriedad mediante normativa específica e igualmente obligatoria:

Cataluña y Aragón

Obligación de protectores contra sobretensiones permanentes siempre.
Protectores contra sobretensiones transitorias según del ITC-23.

Andalucía

Obligación de protectores contra sobretensiones transitorias y permanentes siempre

Canarias

Obligación de un protector en acometida (tipo 1) (cuadro de contadores)
Obligación de protectores contra sobretensiones transitorias y permanentes, siempre


Suponiendo que se trate de vivienda nueva, tendrías que tenerlo puesto en el cuadro. Puedes ampliar la información en: http://www.cirprotec.com/normativa.php.