guilleedc
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Oct 2013, 23:14
Ubicación: A Coruña

disyuntor y lampara de sodio 250w

11 Oct 2013, 23:19

Que tal como andan??tengo un problema q no puedo solucionar y viene de hace tiempo..tengo en el patio un foco de 250 y desde qe me pusieron el disyuntor cada vez q lo apago o el timer lo apaga salta el disyuntor, es de 25a normal..y en mi casa no tengo casi electrodomesticos..me podrian ayudar?muchas graciass


 
josemxr
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 149
Registrado: 20 Ene 2013, 02:53
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: disyuntor y lampara de sodio 250w

13 Oct 2013, 03:11

Hola, eso probablemente lo soluciones poniendo un condensador

Saludos


 
guilleedc
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 11 Oct 2013, 23:14
Ubicación: A Coruña

Re: disyuntor y lampara de sodio 250w

15 Oct 2013, 17:32

gracias josee voy a a probarr