Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
BUBILLA
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 11
Registrado: 12 Dic 2012, 17:20
Ubicación: Barcelona

Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmable

08 Nov 2013, 11:33

Buenos días hace un tiempo tuve ya este problema y se soluciono parcialmente, pero al parecer esta de vuelta, solo fue un espejismo.En la zona de luces de techo tengo algun problema ya que una vez a la semana me salta el diferencial

He mirado casi todas las conexiones de las lamparas por si algún cable estuviese mal etc..

No se si tendría que mirar los interruptores de conexion, pero no lo creo ya que salta con todo apagado.

Me informe y me aconsejaron poner un diferencial super inmunizado o auto rearmable, que me decís? No se que pensar ya puede que el diferencial del piso tenga algún defecto y salta por cualquier tonteria?

P.D: Se que es en la zona de luces techo ya que si lo dejo bajado no me salta nunca, a no ser claro que aya algún problema exterior del piso etc.

Este es el amigo que me tiene des de hace 2 años loco perdido, es un piso nuevo

Imagen

Muchísimas gracias por todo un saludo


 
DRSCJ
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 12 Oct 2013, 12:57
Ubicación: Madrid

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

09 Nov 2013, 09:57

Hola Bubilla

El diferencial protege contra contactos directos e indirectos, en mi opinion te deberian medir si tienes alguna corriente de fuga, lo malo es que se necesita una pinza especial para medir intensidades tan bajas.
Si estas intensidades superan los 30mA que tiene de sensibilidad tu diferencial te saltará.

El aislamiento, a nivel eléctrico, presenta ciertas características de resistencia y capacidad, y en consecuencia pueden circular corrientes a su través por ambos motivos. Dado que el valor de resistividad del aislamiento es elevado, la fuga de corriente debería ser mínima. Sin embargo, si el aislamiento ha envejecido o está dañado, su resistencia es menor y puede fluir una corriente significativa. Además, los conductores más largos tienen mayor capacidad, lo que se traduce en una mayor corriente de fuga.

Los equipos electrónicos, por su parte, incorporan filtros diseñados para proteger contra sobretensiones y otras perturbaciones eléctricas. Estos filtros normalmente incorporan condensadores en la entrada, los cuales añaden más capacidad a la propia del sistema de distribución, favoreciendo de esta forma el incremento de las corrientes de fuga.

espero que lo soluciones, un saludo


 
Avatar de Usuario
DYEGO
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 21
Registrado: 25 Oct 2013, 21:57
Ubicación: Madrid

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

09 Nov 2013, 10:24

Si te salta con todo apagado tendrias que revisar las cajas de registro por las que pase ese cicuito, quizas tengas humedad en alguna de ellas o alguna borna de conexion en mal estado, un cable pelado etc


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

09 Nov 2013, 15:42

Haz lo que te han comentado, a veces los empalmes se deterioran.

DRSCJ escribió:
El diferencial protege contra contactos directos e indirectos


Sólo lo hace contra indirectos.

Saludos


 
DRSCJ
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 12 Oct 2013, 12:57
Ubicación: Madrid

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

09 Nov 2013, 22:25

D4V1D, también protege los contactos directos

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. ICT BT24

Aunque este no es el asunto


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

10 Nov 2013, 20:31

Si, pero su protección es complementaria, por que no es 100% efectivo. De hecho, cuando empieza el punto 3 de esta ITC, menciona 4 sistemas de protección contra directos y el diferencial lo deja en último lugar.

Saludos


 
DRSCJ
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 12 Oct 2013, 12:57
Ubicación: Madrid

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

11 Nov 2013, 11:59

estoy de acuerdo contigo, de hecho lo pongo, es una protección complementaria pero que el diferencial también protege contra contactos directos no me cabe ninguna duda. No solo contra contactos indirectos como pones.

Si alguien sufriese un contacto directo por accidente, debe de saltar el diferencial cuando su sensibilidad sea superada. De todas formas mejor no comprobarlo.

un saludo


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

11 Nov 2013, 20:55

No es una protección totalmente efectiva, o es que alguna vez a alguien le ha saltado el diferencial al pegarse un calambrazo?

Recordad que a partir de 30 mA las probabilidades de paro cardiorespiratorio son muy altas, o sea, imaginad lo doloroso que ha de ser un calambrazo capaz de hacer saltar un ID.

Yo no voy a darle mas credibilidad por que lo ponga el reglamento, por que es una patraña, gorda, que confunde a la gente, y que demás, no es cierto, por eso es una medida complementaria y no una medida de protección activa, y la pone el último lugar.

A ver quien es el primero en hacer un vídeo en Youtube demostrando que salta siempre.

Saludos

PD: Recordad que los que redactaron el RBT no fueron mas que 4 ingenieros lameculos del ministro de turno en su momento, y que son gente que en su puta vida ha tocado un cable.
Última edición por D4V1D el 12 Nov 2013, 21:48, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

12 Nov 2013, 07:32

Hola compañeros, independientemente de si protege contra contactos directos o indirectos (no quiero entrar en la discusión) solo aclarar una cosa.

El diferencial no salta a partir de su intensidad, en este caso 30mA, ya que si fuera así ya seria tarde para el pobre incauto que se lleve la descarga.

El diferencial salta entre la mitad y el total de su sensibilidad, en este caso entre 15mA y 30mA, ya que su función es la de que salte antes de los 30mA y de esta manera proteger correctamente.

A propósito, yo me he pegado muchísimos calambrazos y en algunos me ha saltado el diferencial y en otros no. Decir que todos han sido muy dolorosos, a veces físicamente y a veces mentalmente, por vergüenza propia, ya que lo suyo es quitar la luz pero como dicen, en casa de herrero cuchillo de palo.

Un saludo.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Salto de diferencial que es Mejor inmunizado o rearmabl

12 Nov 2013, 22:00

Hola, estoy deacuerdo con Juganett que tienen un umbral de disparo por debajo de los 30 mA, pero cuidado, con los años y el envejecimiento del ID ese umbral se va acercando a los 30 mA.

Creo que me he puesto un poco tozudo con este tema por que escuchando por ahí o en foros de bricolaje (no de profesionales) comentan que el diferencial ha de saltar al tocar una fase, dando a entender que lo debe hacer si o si, y esto si que es no es así.

La experiencia de juganett nos demuestra que si, que puede saltar pero también en muchas ocasiones no se llega generar una fuga lo suficientemente grande como para que el diferencial lo note.

Por cierto Juganett, podrías hacernos una comparativa de las situaciones en las que no te ha saltado VS las que sí que lo ha hecho? es decir, había mas humedad? por ejemplo

A mi sinceramente, nunca me ha saltado, en sitios diferentes y con el ID superando la prueba del botón test.

Juganett, lo suyo es quitar la luz, pero ojo, que a veces la quitas y alguien la vuelve a poner! ahí aprendí yo a hacer siempre un puente entre activos o entre fase y tierra.