Diametro cable puentes cuadro

Publicado: 15 Nov 2013, 02:49
por mebarak
Estoy repartiendo mejor las cargas de un cuadro y he montado esto:

-2 magnetos de 10A para alumbrado
-4 magnetos de 16A para enchufes
-1 magneto de 25A para la vitro

-Los puentes entre magnetos los he hecho con cable de 6mm, que es el diametro mas grande que tengo en el cuadro, es correcto?

Re: Diametro cable puentes cuadro

Publicado: 15 Nov 2013, 04:06
por D4V1D
Si, siempre que tengas un IGA de 25 A. También podrías sacar la línea del de 25 A desde el ID para que el puente de los demás no este muy sobrecargado.

De todas maneras, teniendo mas de 5 circuitos lo ideal sería que repartieses en dos diferenciales.

Saludos

Re: Diametro cable puentes cuadro

Publicado: 16 Nov 2013, 04:56
por mebarak
Con una imagen creo que se entiende mejor, he añadido un cuadro nuevo a la instalacion ya que no habia espacio en el cuadro viejo, donde se podria poner el segundo diferencial? de cuantos amperios? y por ultimo puedo usar un peine de 10 mm para puentear los magnetos o es poco 10mm?