Tabla caracteristicas circuitos

Publicado: 21 Nov 2013, 20:37
por Jose Miguel
Hola a todos, se me plantea una duda a la hora de hacer esta tabla, y es sobre el C9, ya que en el Reglamento no pone factor de simultaneidad ni de utilizacion. Me refiero a la tabla 1 de la itc 25.
Tengo un plano al que le he previsto aire acondicionado, y me salen 5 puntos, pero al hacer la tabla me sale una barbaridad de W y de Intensidad obviamente. ¿Que esto haciendo mal? o ?que debo hacer?
Soy estudiante no se me echen encima.
Un saludo :D
EDITO: No estaba seguro si iba aqui esta pregunta.

Re: Tabla caracteristicas circuitos

Publicado: 21 Nov 2013, 21:30
por D4V1D
El C9 no tiene factor de simultaneidad por que está previsto para una sola máquina central. Lo mismo pasa con el de calefacción.

Si tienes mas de una maquina de A/A, cada una debe llevar su circuito, a no ser que sean de poca potencia y entre las dos o las que sean no sumen 5,7 kW.

El reglamento dice muchas cosas pero hay que saber interpretarlas para casa caso. Por ejemplo te pone de qué diámetro tiene que ser cada tubo según su circuito, cuando en realidad lo normal es los circuitos que salgan del cuadro y se distribuyan por la instalación estén agrupados en tubos de 32mm.

Saludos

Re: Tabla caracteristicas circuitos

Publicado: 24 Nov 2013, 20:33
por Jose Miguel
Muchas Gracias, un saludo