Página 1 de 1
Mi casa no tiene IGA
Publicado: 02 Dic 2013, 17:20
por pitoncio
Hola amigos, ahora que estoy con esto de la electricidad me dio el otro dia por mirar mi cuadro electrico y vi que tenia el ICP, un ID y 4 PIA uno de 25A, 20A, 16A y 10A. Y en cambio no tengo IGA.
Lo suyo seria instalarlo no? Y si es asi el IGA es lo mismo que un PIA de 25A? O es diferente?
Muchas gracias
iphone 4 ios 6.1
Tapatalk v2.0.4
Re: Mi casa no tiene IGA
Publicado: 02 Dic 2013, 19:36
por elecmadrid
La función es la misma, los dos son magnetotérmicos que protegen en caso de sobrecarga y cortocircuito. La diferencia es que los PIAs protegen circuitos concretos y el IGA toda la instalación.
Lo suyo sería tener ICP>IGA>PIAs ..... , si no lo tienes si que pasa ..... en cuanto a certificaciones y demas no es valido ....
Se puede funcionar pero no se debe ...
Como bien tu dices .... lo suyo es instalalarlo ... ganaras mas .
Re: Mi casa no tiene IGA
Publicado: 02 Dic 2013, 19:47
por D4V1D
El IGA, habiendo ICP "no sirve para nada", antes de que salte el IGA, lo hará el ICP. En tu caso, no vale la pena preocuparse por instalarlo, ya que tienes una instalación hecha según la anterior normativa.
El IGA (o cualquier adaptación a la normativa actual) sólo se exige en instalaciones nuevas o cuando se hace una modificación de mas del 50 % de la potencia de la instalación.
De todas maneras, el IGA debe instalarse según la sección de la DI. Si es de 10 mm2 IGA de 40 A (32 si hay mucha caída de tensión), si es de 16 IGA de 63 A (50 A si hay mucha caída de tensión).
Saludos
Re: Mi casa no tiene IGA
Publicado: 03 Dic 2013, 11:29
por pitoncio
Si es una instalacion antigua de unos 30 años.
Muchas gracias por la aclaracion.
Saludos!!!
iphone 4 ios 6.1
Tapatalk v2.0.4