Página 1 de 2

entre fase y tierra 390v

Publicado: 04 Dic 2013, 17:25
por mebarak
tengo un fallo en mo casa y se me salta el diferencial cuando quiere, desconectando todas las tierras de la casa y midiendo directamente en la pica tengo esto:

fase y neutro 230v
fase y tierra 390v
neutro y tierra 211v

son correctas estas medidas? me resulta raro la medida de 390v

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 04 Dic 2013, 18:40
por Juan Gómez
Hola, las medidas que nos indicas te pueden variar según la medición que tomes y la de tierra.
Para saber el motivo por el que te salta el diferencial, debes hacer el cuadro general de protección más selectivo, separar las líneas con más diferenciales. Por lo general para una vivienda suelen ser diferenciales de 30mA.
Si separas las líneas, puede que la corriente de defecto no te llegue a esos 30mA y ya no te salte, en el caso de que te salte, vas más directo a la derivación.
Saludos.

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 04 Dic 2013, 20:57
por D4V1D
Esos voltajes a tierra no son normales, suponiendo una red de 230/400 V deberían ser fase-tierra 230 V y neutro-tierra 0 v, suele ser una avería de la línea de la calle, una fase tiene una fuga grande a tierra.

La fase que queda a tierra puede tener poco voltaje a tierra, las otras dos unos 400 V, y el neutro 230 V.

Llama al servicio de averías.

Saludos

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 04 Dic 2013, 22:35
por domingarcia
yo opino igual que D4V1D.... llama a averias, pero no a una empresa privada!! a compañia suministradora!!

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 05 Dic 2013, 00:50
por mebarak
Y que les digo a los del servicio tecnico? porque como tengo luz en la casa me da que me diran que eso es asi que no me preocupe.

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 05 Dic 2013, 09:05
por domingarcia
Diles que te lo ha dicho tu electricista!!! veras que pronto lo arregan..... No porque lo digamos nosotros, si no porque con esta averia pueden estar tirando muchos KW/h.

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 07 Dic 2013, 20:11
por Hefner
...Si tienes acceso a la acometida trifásica comprueba con un simple neón que se encienden una a una las 3 fases. Si una no se enciende es que esa fase está derivada a tierra (te lo arregla la compañía suministradora echando hostias). Si se encienden las 3 fases y sigue habiendo esas tensiones (medidas con un instrumento analógico, no con uno digital) es que hay un problema de armónicos, por corrimiento del neutro. Si así fuera eso no te lo va a resolver nadie...

Saludos

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 11 Dic 2013, 12:41
por Minchillo
En alguna ocasión he oído que sí anulas el neutro que te llega a la vivienda y utilizas tu tierra como neutro, haces que tu contador no funcione pero teniendo suministró de igual modo. Pudiera ser que algún vecino próximo lo este haciendo de modo que pudiera estar derivando una fase a tierra y provoque una diferencia de potencial entre tu neutro y la tierra porque por tu tierra te esté llegando su fase derivada.

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 11 Dic 2013, 14:35
por Hefner
...Para lograr eso haría falta hacer un "apaño" en el contador...

Saludos

Re: entre fase y tierra 390v

Publicado: 11 Dic 2013, 20:42
por Zamora
Si anulas el neutro y conectas el tierra estaras derivando a los vecinos una fase

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk