Página 1 de 1

Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

Publicado: 17 Dic 2013, 14:13
por ivanaliaga
Tengo unas pantallas de iluminación que poseen 4 tubos fluorescentes de 18w, 2 cebadores y 2 transformadores de 36w. Después de la última tormenta tengo una pantalla que tiene los 2 transformadores rotos y mirando por el almacén he encontrado unos tranfsormadores de 58w de fluorescentes grandes. Se pueden conectar 4 tubos a una sola reactancia? Agradeceria un esquemita o un dibujete a paint. Un saludo y muchas gracias!! :D

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

Publicado: 17 Dic 2013, 18:27
por Hefner
...Por poder se puede pero se producirá un arranque inestable que lo desaconseja por completo...

Saludos

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

Publicado: 17 Dic 2013, 19:26
por ivanaliaga
Hola hefner, a que te refieres con arranque inestable? Parpadeo?

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

Publicado: 17 Dic 2013, 21:13
por Hefner
...Efectivamente: habrá un parpadeo que parecerá un árbol de navidad. Eso implica que los tubos (y los cebadores) se agotarán prematuramente, ya que en la vida útil de un tubo influye mas el número de encendidos que el tiempo que estén alumbrado. Se podría paliar, en parte, lo del parpadeo colocando condensadores, pero lo suyo es poner una reactancia para cada tubo, y no dos, como era tú caso. Ese sistema (que viene de fábrica) es un aberración de cara al mantenimiento: lo que se ahorra en la reactancia se paga con creces: en tubos, cebadores y averías

Si lo quieres hacer el montaje es bien sencillo: sólo tiene que guiarte por el esquema que viene en la reactancia para poner 2 tubos en serie y hacerlo con los 5...

Un saludo

Re: Como conectar 4 fluorescentes con 1 transformador.

Publicado: 18 Dic 2013, 09:07
por ivanaliaga
Gracias, igual lo pruebo para ver como funciona, pero me tocará pillar reactancias. Un saludo y muchas gracias.