Página 1 de 3

mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 16:33
por obritas
Buenas tardes, estoy reformando un piso que llevaba bastante tiempo cerrado. He ido trabajando sin electricidad pero ya he llegado a un punto en que la necesito, ya me han avisado de que necesito boletín para dar de alta.
Han venido varios electricistas a ver la instalación y a comprobar que el cable que viene desde el contador es correcto o si hay que cambiarlo (aquí cada uno dice una cosa). Dentro de mis pocos conocimiento en este tema me he venido arriba y he decidido actualizar yo mismo el cuadro y la parte de la instalación que no este correcta.
Todavía no he comprobado toda la instalación pero buscando la continuidad con el tester creo que hay un poco de lio....
Os adjunto una imagen del cuadro antiguo que es el que está puesto y del nuevo que acabo de armar. Me gustaría que me dijerais si algo no lo veis correcto.
Gracias.
Un saludo.

[img]<a%20href="http://imgur.com/FXgNc7k"><img%20src="http://i.imgur.com/FXgNc7k.jpg"%20title="Hosted%20by%20imgur.com"/></a>[/img]

[img]<a%20href="http://imgur.com/8DnEWQq"><img%20src="http://i.imgur.com/8DnEWQq.jpg"%20title="Hosted%20by%20imgur.com"/></a>[/img]

Re: mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 17:11
por obritas
Imagen

Imagen

Re: mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 21:06
por gutihotmail
A simple vista los puentes parecen finos y tienes que poner azul como neutro y el marron o negro como fase. y poner punteras a los cables al menos aqui en andalucia es obligatorio. saludos

Re: mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 22:25
por sergio32
Hombre lo mas apropiado es que llamase a un electricista
Por que luego quien te va a hacer el boletín ?

Re: mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 22:58
por eloy.m
Claro deberías llamar a un electricista, está prohibido firmar boletines de instalaciones que no haces tu mismo.
además de lo irresponsable que es el que firma ese boletín, que se hace cargo de lo que pase en esa instalación durante 10años.

Re: mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 23:30
por D4V1D
Hola, a mi el cuadro me parece bien, pero a parte de que uno de los dos cables debería ser azul, los automáticos están montados al revés. Los automáticos se montan en el mismo orden en que lees un texto, de izquierda a derecha.

Saludos

Re: mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 23:43
por obritas
Hola todos y gracias por contestar, el cuadro lo he montado asi por que el ICP esta a la derecha, los cables son de 6mm y el color del cable no creia que tuviera tanta importancia ya que el gris lo he puesto sustituyendo al azul.
Con todos los electricistas que he tratado y pedido presupuesto para el boletin siempre me han dado precio del boletin y si el cuadro estuviera actualizado solo seria necesario el boletin.
Un saludo.

Re: mar de dudas

Publicado: 21 Ene 2014, 23:47
por obritas
No sabia que el cuadro se tuviera que armar de izquierda a derecha.
Un saludo.

Re: mar de dudas

Publicado: 22 Ene 2014, 00:12
por D4V1D
Con cable de 6mm2 es correcto, siempre que el ICP o IGA no supere los 25 A.

Saludos

Re: mar de dudas

Publicado: 22 Ene 2014, 10:05
por obritas
Buenos días, el ICP es de 15A.
Si me decís que el cable he de cambiarlo por color azul me pongo a ello. ¿teniendo el ICP a la derecha modifico el orden de la colocación o lo puedo dejar así?.
Gracias.