Página 1 de 1

Problema con conmutada del pasillo

Publicado: 02 Feb 2014, 21:33
por luismi94
Hola, en primer lugar me gustaría presentarme. Soy Luismi, tengo 19 años y estoy estudiando un CF Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. El caso es que he instalado una vivienda a un amigo para hacerle un favor (ha sido la primera vez que me meto en obra). Todo va perfecto menos la conmutada del pasillo, que me da algunos problemas y no encuentro solución.

Os lo explico: cuando enciendo las luces en el primer conmutador (que está en la entrada de la casa) puedo apagar y encender tanto desde el primer como desde el segundo conmutador (final del pasillo), sin embargo cuando apago las luces desde el primer conmutador no puedo encender las luces desde el segundo.

Es decir, si apago las luces desde el primer conmutador no la pude encender desde el segundo. La única manera es encender desde el conmutador de la entrada y así puedo usar el del final del pasillo. Osea, es como si el primero controlara totalmente al segundo. Por favor, os suplico que me ayudéis. Gracias de antemano.

Re: Problema con conmutada del pasillo

Publicado: 02 Feb 2014, 22:58
por Roberto28
.
­

Re: Problema con conmutada del pasillo

Publicado: 02 Feb 2014, 23:06
por faradayos
Hola luismi94,

Debes verificar que los cables viajeros que se comunican entre los dos interruptores no sean interrumpidos, de ser así para que encienda la lámpara dependerá uno del otro.

Puedes ver el esquema de conexión aquí:
http://faradayos.blogspot.com/2013/12/c ... -vias.html

Re: Problema con conmutada del pasillo

Publicado: 02 Mar 2014, 19:33
por elecmadrid
Roberto28 , muy buen dibujo :D !!
Aqui otro en esquema multifilar , para cualquier duda ya sabeis aqui estamos !! :D saludos

Imagen

y aqui el tuto con todos los circuitos domesticos

http://www.elecmadrid.com/circuitos-electricos-basicos-domesticos/

Re: Problema con conmutada del pasillo

Publicado: 23 Mar 2014, 12:00
por luismi94
Me dio por volver a entrar en este foro y ver vuestras respuestas. Sólo os puedo dar las gracias y deciros que me pasaré más a menudo. Y el problema era que una de las conmutadas estaba rota, el cableado estaba perfecto. Vaya desesperación que traía encima, un día entero comiéndome la cabeza. Cosas de ser inexperto y nuevo en esto. Un saludo y gracias.

Re: Problema con conmutada del pasillo

Publicado: 19 Abr 2014, 13:50
por elecmadrid
Jajajaja suele pasar, que te vuelves loco pensando "hacia donde va tal cable" y resulta que un conmutado esta jodido , me alegro amiguete... Saludos