Problema caldera electrica

Publicado: 20 Mar 2014, 22:31
por otero
Buenas tardes lo primero

He comprado de segunda mano una caldera electrica: Starcal mi 12 270 en trifasica, me pasaron un plano de como cambiar las resistencias y un cable para que funcionase en monofasico, no puedo subirlo porque es grande pero si alguien me podria ayudar se lo pasaria y se lo agradeceria porque nadie me da solucion. Pero un tecnico que he llamado me dice que no se puede cambiar y que 27000w es una barbaridad, alguien me puede decir realmente si podria instalarla en monofasico y que problema hay con el consumo a parte del gasto economico?

http://www.muller-munter.com/starcal3/Mmixta100.html Para ver las caracteristicas tecnicas

Muchas gracias de antemano.

Re: Problema caldera electrica

Publicado: 20 Mar 2014, 23:08
por Hefner
Ignoro si a una vivienda particular se le puede dar esa potencia, pero en todo caso yo también lo considero una aberración. Aún sin ver los
planos puedo señalar que la caldera se podría conectar a menor potencia, en detrimento del agua que tenga que calentar. Y ese es el primer
punto del que hay que partir

Un saludo

Re: Problema caldera electrica

Publicado: 21 Mar 2014, 20:17
por D4V1D
Hola, el máximo contratable en monofásico son 14,5 kW (63 A), aunque prepararas las resistencias para funcionar en monofásico, 27 kW es una potencia muy grande para un sistema monofásico, te saltaría el ICP, ademas de tener que trabajar con 120 amperios.

Deberás contratar una potencia trifásica cercana a los 27 kW:
80 A a 3x230 V -> 32 kW
50 A a 3x400 V -> 34,6 kW

Saludos

Re: Problema caldera electrica

Publicado: 22 Mar 2014, 16:21
por otero
Muchas gracias por vuestra ayuda!!

Seria posible modificarla para que trabajase a menor potencia?

Re: Problema caldera electrica

Publicado: 22 Mar 2014, 17:24
por D4V1D
Quizá, pero habría que ver las conexiones...

Re: Problema caldera electrica

Publicado: 24 Mar 2014, 18:43
por Gasfriocalor
Hola,
El compañero D4V1D ha contestado perfectamente a la pregunta. En cuanto a reducir la potencia de consumo, no es posible. Pero, veo que la modulación va desde 4.5kw a 30kw. Puede ser que no llegues a usar mas de 10kw de potencia en la calefacción, eso depende de la potencia de demanda de tu instalación de calefacción. Si ves que salta, podrías probar de instalar un depósito de inercia para evitar los arranques innecesarios (así también controlas la reactiva en instalación trifásica).