26 Mar 2014, 00:08
El problema de la trifásica es que para una misma potencia que en monofásico, circula menos corriente por que la potencia se reparte en 3 fases.
Si tienes un electrodoméstico de unos 4000 W tienes que tener en cuenta ese consumo en monofásico, y siendo red 230/400 V necesitas mínimo 20 A por fase, lo que son esos 13,86 kW.
Si se trata de una vivienda y no hay nada trifásico, es mejor pasarse a monofásico. Si hay algo trifásico se puede intentar bajar a los siguientes escalones de potencia a 3x400 V: 15 A -> 10,4 kW o 10 A -> 6,9 kW. También se podría llegar a bajar hasta 5 A -> 3,46 kW.
La trifásica a 230 V es mas barata que la de 400 V, por que con un ICP de 20 A tengo 8 kW y el máximo en monofásico 230 V serían 4,6 kW, igual que con 13,86 kW a 400, pero se paga menos potencia contratada que con 400 V. O dicho de otra manera, con la misma potencia que a 3x400 V, a 3x230 V podrías enchufar mas potencia monofásica.