Página 1 de 2

Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 14:30
por dryanrr6
Me he comprado una casa antigua, bastante antigua, la acometida que tiene es de un cable de 2.5mm :o que nada mas que le metes un aire acondicionado/calefactor , algunas luces , la tele y poco mas ( 12A ) se calienta el cable que da miedo.
Necesito cambiarla.
Es una casita, la acometida hasta el cuadro de fusibles sera de 3 metros de cable. Tiene contratado electrificacion basica minima.

Cambiar la acometida sé, lo que no se es que medidas a tomar con la empresa que suministra.
Tengo que quitar el contador( quitar sus precintos ), ponerle los cables, y todo lo demas.

¿Que hago, lo hago y llamo a la empresa para que vengan cuando puedan?
¿o tienen que estar alli en el momento que yo lo haga? ¿o solo lo hacen ellos?

el cuadro de fusibles es también muy muy antiguo

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 15:03
por Litrizgz
Sí, deberías informar a la compañia suministradora a la hora de retirar precintos de que quieres cambiarle la acometida para que venga alguien a restituir el precinto una vez termines.

En cuanto a la sección que deberá tener la acometida depende un poco de la compañía eléctrica que sea, en el REBT especifica que tiene que ser como mínimo de 6 mm2 pero si es Endesa exige 10 mm2 como mínimo. Como tiene tan poca longitud en principio no te daría una caída de tensión que te obligue a aumentar la sección.

Un saludo

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 15:16
por dryanrr6
Litrizgz escribió:
Sí, deberías informar a la compañia suministradora a la hora de retirar precintos de que quieres cambiarle la acometida para que venga alguien a restituir el precinto una vez termines.

En cuanto a la sección que deberá tener la acometida depende un poco de la compañía eléctrica que sea, en el REBT especifica que tiene que ser como mínimo de 6 mm2 pero si es Endesa exige 10 mm2 como mínimo. Como tiene tan poca longitud en principio no te daría una caída de tensión que te obligue a aumentar la sección.

Un saludo

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


El cuadro de fusibles debo también de cambiarlo?

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 15:52
por Litrizgz
Si funciona correctamente no tienes porqué. Sin embargo, si ves que está en un estado deplorable que veas que no vaya a aguantar mucho más tiempo sí que sería recomendable, eso lo dejo a tu propio criterio.
De todas formas si viene el técnico de la compañía que te diga mejor él que yo.

Un saludo


Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 16:15
por Hefner
en el REBT especifica que tiene que ser como mínimo de 6 mm2


Tú, adelante con lo tuyo y sigue diciendo mentiras: la ITC-BT-14 dice esto

La sección mínima será de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio.

Un saludo

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 16:24
por dryanrr6
Muchisimas gracias a todos

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 21:44
por jorge1986
dryanrr6 escribió:
Muchisimas gracias a todos


no les des las gracias a nadie, la acometida que va desde la red de distribucion de la compania suminstradora hasta la caja general de proteccion cgp ( fusibles), no la puedes tocar tu bajo ningun motivo, y como te vea la compania o pase algo te puedes cagar. otra cosa es que quieras hacerlo bajo tu responsabilidad, pero sepas que la mayoria de empresas electricas no tienen autorizacion para efectuar actuaciones en redes de distribucion en tension, cuanto menos un particular.

las secciones no estan en la rebt 14 ya que esta se refiere a la linea general de alimentación que va de fusibles a contadores.
estan en la rebt 11 y los materiales secciones etc en la 6 y la 7
independientemente de las normas particilares de cada comania que yo de sevilana npi.
saludos

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 21:52
por Hefner
las secciones no estan en la rebt 14 ya que esta se refiere a la linea general de alimentación que va de fusibles a contadores.


...Ya ves, tú: casualmente esa es la línea que pretende cambiar el comunicante... :oops: :oops:

Un saludo

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 22:17
por Litrizgz
dryanrr6 se refiere a la línea general de alimentación aunque haya dicho "acometida" porque menciona que tiene que quitar el precinto del contador , el contador y cambiarle los cables. Entonces sí que es la ITC-BT-14, y sí que se exige un mínimo de 10 mm2 con cable de cobre o de 16 mm2 con cable de aluminio.

Lo que ya no sé es a qué cuadro de fusibles se refiere, si los de la CGP o los del embarrado del contador. Si es la CGP no puede sustiturla, la tiene que cambiar la compañía.

Saludos

Re: Cambio de acometida casa antigua

Publicado: 27 Mar 2014, 22:52
por jorge1986
si dice "la acometida hasta el cuadro de fusibles "eso es acometida no linea general de alimentacion que iria de fusibles a contador, entiendo yo.
que lo aclare porque induce a error pero si lo cogemos al pie de la letra coincide lo expuesto con la definicion de acometida.