CIRCUITO C4
Publicado: 30 Mar 2014, 19:51
por varang
Tengo una duda
En la cocina tengo un horno, una lavadora, una secadora y un microondas.
El Circuito C4 lo puedo desdoblar o ya se considera Electrificacion Elevada.
gracias
Re: CIRCUITO C4
Publicado: 30 Mar 2014, 23:16
por Litrizgz
El circuito C4 es el de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Se puede desdoblar en 3 PIAS de 16 A para separar estos electrodomésticos entre sí sin que ello suponga la consideración de electrificación elevada.
El horno y la vitrocerámica van al C3
La lavadora al C4
La secadora al C10
El microondas al C5
Lo que no se con exactitud si se puede juntar en el C4 la lavadora y la secadora si no existe lavavajillas ni termo eléctrico. A ver si algún compañero puede resolver la duda.
Saludos
Re: CIRCUITO C4
Publicado: 02 Abr 2014, 17:57
por D4V1D
Hola, la secadora necesitaría su propio circuito. No creo que se puedan juntar sobretodo cuando el C4 es solo un circuito. En el caso del C4 desdoblado, como todas son líneas que salen de 16 A, si no tienes termo, tal como quedarían los 3 circuitos parecerían los 3 fueran del C4, pero en realidad se llaman C4a, C4b y C10.
El hecho de que los electrodomésticos puedan ir juntos o separados en cada circuito, depende del consumo que tengan, por eso la secadora siempre tiene un circuito independiente, mientras que el termo no suele ser de tanta potencia. El reglamento indica unos circuitos que garantizan usar esos electrodomésticos, pero si es necesario puedes ampliarlo, pero nunca reducirlo.
Saludos