duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 17:19
por JOUSEPE
Hola,les comento estoy reformando mi piso y quisiera poner toda la instalacion electrica nueva segun reclamento esta tiene ya 25 o 30 años,el proble es cuando he intentado pasar una guia para cambiar la derivacion individual y no hay forma humana he intentado tirar de los cables viejos y estos ni se mueven me da que pensar que el tubo esta chafado por algun sitio ademas tirar un cable desde casa a la centralizacion no es posible y supondria realizar unas obras bastante costosa,ante esto pregunto,el cable que me llega a casa es de unos 6 mm tampoco hay mucha distancia a la centralizacion unos 15 metros.pienso que por seccion esta bien aunque no se si el aislamiento al ser cable viejos aguamtara el calentamiento he pensado en limitar potencia con icp 20 amperios asi aseguro que el cable no se caliente en demasia. y que pensais podria haber problemas por caida de tension que opinais ya que sino voy atener que tirar un cable asta centralizacion la instalacion es de electrificacion media y ademas 2 aparatos de aire acondicionado
gracias.
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 18:43
por Litrizgz
La sección mínima para derivaciones individuales ya sean de electrificación básica o elevada es de 10 mm2 en la actualidad. Tienes que tener en cuenta que con tantos años ese cable habrá perdido cualidades y a la mínima que le metas carga se terminará de joder, además teniendo en cuenta que dices que tienes nada menos que 2 aparatos de aire acondicionado...tendrías que hacer una previsión de carga como para vivienda de electrificación elevada.
Una forma de pasar cable nuevo es echándole dentro del tubo de la derivación individual un poco de grasa pasacables o lavavajillas mismamente para que el interior del tubo se lubrique y tal vez así no haya tanta fricción.
Ya que le cambias la instalación eléctrica a la casa entera convendría cambiar también la derivación individual y así te puedes olvidar de tener problemas para siempre.
Un saludo
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 20:12
por Hefner
Si la memoria no me falla un conductor de 6 mm2 instalado en montaje B1 es capaz de soportar 36 A siendo su aislante de PVC. Sólo
si el aislante fuese de IKB o NT tendrías que empezar a preocuparte; pero si lo limitas a 32 A no vas a tener mayores problemas. No
obstante haz que te revise un profesional que sea cierto que el cable ese es de esa sección y de ese aislamiento
Referente a echar lavavajillas por los caños NO SE TE OCURRA, que eso solo lo hacen los ignorantes que creen que en esta vida todo vale...
Un saludo
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 21:39
por boximil1
jweee........justo iba a comentar lo mismo :
yo cuando empece use el lavavajillas o detergente, no recuerdo como fue que se me ocurrio

...... cosa de humanos .
pero una vez, al tiempo tuve que volver a ese mismo lugar a pasar algun cable mas ...... ya se habia secado el detergente con agua........ y paso de ser un patinador a ser un clavo .
cosas de la vida.
haciendo macanas se aprende.....
PD: no es cosa de ignorantes henfer, es cosa de ingenuidad y buena voluntad, ono dice : de paso que cambio el cable limpio la cañeria

.........................

.....................
ahora uso lubricante
trifosfatado de DUPONT wZ21 xx 32.1123 que basicamente es el sobrante de el que se usa en el transbordador espacial cuando cambian los cables viejos .
solo a mi me lo venden .

PD: lo malo es que al final de el dia es dificil lavarse las manos.............con el lava vajillas era tan facil

.. hasta me quedaban las manos suaves si usaba el que "cuida las manos" .

Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 22:08
por Frioelect
Litrizgz escribió:La sección mínima para derivaciones individuales ya sean de electrificación básica o elevada es de 10 mm2 en la actualidad.
Una forma de pasar cable nuevo es echándole dentro del tubo de la derivación individual un poco de grasa pasacables o lavavajillas mismamente para que el interior del tubo se lubrique y tal vez así no haya tanta fricción.
1. Donde has leido que la seccion minima es de 10 mm en la actualidad, yo no lo veo, indicamelo por favor.
2. Lavavajillas¿¿??¡¡¡ Buen consejo por los coj......
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 22:09
por Litrizgz
En las especificaciones particulares de Endesa frioelect
Me da bastante lo mismo lo que pienses de la idea del lavavajillas la verdad, yo doy una idea válida porque me ha funcionado muchas veces y si no te gusta NO ME REPLIQUES, le das otra idea diferente al autor del hilo y todos contentos
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 22:48
por Frioelect
Perdon por la palabra coj.. pero es que eso es de bricolaje malo, siento te haya ofendido.
Lo de las particularidades de Endesa me suena a chino (no digo que no sea cierto), pero aqui la biblia es el REBT 2002, y por mas que busco no veo que la seccion minima sea de 10mm, la que veo minima es de 6mm, por eso pregunto lo mismo se me ha pasado.
Pq entonces que pasa que Endesa dice algo, UFenosa dice otra y aqui manda to dios, es que me toca las narices la distribuidoras que se creen los amos de todo......
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 22:50
por boximil1
es que funciona, pero yo les cuento lo que pasa LUEGO .
a veces uno esta en el campo, en medio de la lucha ... y se lucha con lo que se puede.
es razonable pensar que funciona y basta probarlo.
luego a uno no se le ocurre pensar que al secarse el agua quedaria duro como un pegote, por eso me atrevi a contar uno de mis tantos errores (y aprendizajes) hasta haber llegado (hoy) a la perfeccion

.
levante las manos quien nacio sabiendo !!!!!!!
quien no tiene una "lista " de macanas " en su vida laboral (tu henfer no participas

)
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 23:09
por Frioelect
Re: duda D.I
Publicado: 04 Abr 2014, 23:19
por Litrizgz
Frioelect escribió:Perdon por la palabra coj.. pero es que eso es de bricolaje malo, siento te haya ofendido.
No hay problema compañero, todos tenemos subidas de vez en cuando

. Ya sé que técnicamente no es correcto, es un invento "made in casero" válido para cualquiera que no disponga de los recursos que tienen los profesionales.
Frioelect escribió:Lo de las particularidades de Endesa me suena a chino (no digo que no sea cierto), pero aqui la biblia es el REBT 2002, y por mas que busco no veo que la seccion minima sea de 10mm, la que veo minima es de 6mm, por eso pregunto lo mismo se me ha pasado.
Tienes razón, hay que ceñirse al REBT pero si la compañía eléctrica tiene normas más estrictas se debe seguir siempre la norma más restrictiva para una mayor calidad de instalación. Te adjunto una foto de la normativa de Endesa para esto.
Esto se encuentra en el apartado 3.7.4 (derivaciones individuales, cables)
Frioelect escribió:Pq entonces que pasa que Endesa dice algo, UFenosa dice otra y aqui manda to dios, es que me toca las narices la distribuidoras que se creen los amos de todo......
En eso te doy la razón, deberían ceñirse a un único reglamento todas las compañías.
Un saludo