Página 1 de 1

Nueva conexión=Salta la luz

Publicado: 11 Jul 2014, 19:36
por elbixo
Hola, antes de nada voy a explicar un poco como está hecha la instalación de mi casa.

Tenemos 2 fases, una para la cocina y otra para el resto de la casa.

Bien, ahora hemos comprado un ordenador nuevo y, al conectarlo(habitaciones) salta la corriente, sin embargo, hemos probado en la cocina y va perfectamente.

¿Alguien sabe a que se debe o que puede ser?

Nos han dicho que puede ser que tengamos que cambiar el diferencial pero, ¿por cual? tenemos uno de 380V 10A, los de la cocina son de 400V pero no se los Amperios. ¿Alguien sabría decirme que pasa? si necesitáis fotos las hago en un momento sin problemas o más datos..

Gracias.

Re: Nueva conexión=Salta la luz

Publicado: 11 Jul 2014, 19:58
por rafaseten
foto al cuadro de proteccion , seguramente tengas 2 diferenciales , espero y si te salta es normalmente por la suma de derivaciones ,los componentes electronicos generan perturbaciones pero normalmente un solo pc no genera lo suficiente como para hacer saltar un diferencial normal

Re: Nueva conexión=Salta la luz

Publicado: 11 Jul 2014, 20:19
por elbixo
Imagen
Imagen

parece que se ven bien. el que salta es el de la izquierda del todo.

Y como digo, el problema es con el ordenador ya sea porque no le da la potencia suficiente o no se...pero es el ordenador porque hasta ahora no pasaba nada.(El ordenador hace que salte con tan solo conectarlo, es decir, no enciende ni nada)

Re: Nueva conexión=Salta la luz

Publicado: 11 Jul 2014, 23:40
por RafaelGarcia
Buenas noches.

Lo que te salta es un automatico de 10A, no un diferencial.
Seguramente la linea de alumbrado que es la de 10A. esta muy justa y cuando enchufas el P.C. este supera los 10A y salta.
Cuando enchufas en la cocina automaticos de 16A. o 20A. estas lineas aguantan mas y por eso no te salta.

Re: Nueva conexión=Salta la luz

Publicado: 14 Jul 2014, 19:22
por DirectElectro
Hola,

Seguramente los problemas que comentas son causados por los armónicos que generan la fuente conmutada de tu ordenador. Por esta razón, seguramente será necesario cambiar tu interruptor diferencial, pero no te debe costar mucho.

En la gran mayoría de los casos, problemas interruptores diferenciales que saltan indeseadamente, sin que haya fuga a tierra, se pueden resolver utilizando un interruptor diferencial clase A (interruptor diferencial inmunizado).

Los interruptores diferenciales convencionales (clase AC) no miden bien la onda de intensidad en caso de distorsiones (por picos de tensión, microcortes o armónicos), y por lo tanto, miden una fuga inexistente en estos casos. En cambio, un interruptor diferencial inmunizado (interruptor diferencial clase A) mide bien la forma de onda de intensidad también en caso de distorsiones. El uso de los interruptores diferenciales clase A está recomendado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) para cualquier instalación con distorsiones y/o armónicos.

Existen también en el mercado los llamados interruptores diferenciales súper inmunizados, no obstante estos no están definidos en ninguna norma ni existen en el REBT. Normalmente consiste de un interruptor diferencial inmunizado clase A junto con unos varistors que absorben picos de tensión. No obstante estos varistores no aportan nada a la solución contra el salto indeseado del interruptor diferencial sino solo protege contra sobretensiones. Es mejor utilizar protectores de sobretensión transitoria para conseguir esta protección.

Pueden encontrar interruptores diferenciales clase A en:
http://www.direct-electro.es/interruptor-diferencial
Son de alta calidad, con certificado SEMKO y tienen precios muy competitivos comparados con otros proveedores.

Más información sobre protectores de sobretensión y el REBT en:
http://www.direct-electro.es/protector-sobretension
http://www.direct-electro.es/reglamento-baja-tension

Espero que te sirva!