Página 1 de 2
subcuadro
Publicado: 12 Ago 2014, 10:37
por hernandez
Buenas de nuevo.
Quiria saber si no es mucha molestia,donde sacamos la la linea para alimentar un subcuadro y cual es su mejor proteccion de mismo con su protección me refiero que diferecial se pondria y otra pregunta:¿cuantos circuitos se pueden poner en un subcuadro?.
Gracias
Re: subcuadro
Publicado: 12 Ago 2014, 19:41
por rafaseten
depende de la potencia consumida para los receptores k quieres alimentar.
ejemplo si tienes un cuadro principal con IGA (termico corte general)de 40 A con sus correspondientes circuitos y un icp de 32 A ,podrias poner un subcuadro en el k una linea de 6mm salga del IGA hasta el subcuadro protegida con un termico de 25 A aguas abajo un diferencial de 25 A 30 mA (siempre en viviendas)y desde ai sacas termicos de 20 ,16 , 10 A segun corresponda para los diferentes circuitos recuerda maximo 5 termicos por diferencial .
otra cuestion es la potencia , si te pasas las lineas estan protegidas bien ,lo mas k te puede pasar es k salte el icp .
espero te sirva saludos
nunca olvides instalar conductores de proteccion en ningun circuito ,aunque no los uses(ejemplo alumbrado),si es posible planifica y haz calculos de potencia , consulta rebt.. saludos
Re: subcuadro
Publicado: 12 Ago 2014, 20:06
por hernandez
Muchas gracias .
Otra pregunta que se me olivido es,la toma de tierra tiene que ser independiente o n.
Gracias.
Re: subcuadro
Publicado: 12 Ago 2014, 20:53
por rafaseten
hernandez escribió:Muchas gracias .
Otra pregunta que se me olivido es,la toma de tierra tiene que ser independiente o n.
Gracias.
puedes cogel el tierra de la tirra principal , de 35mm desnudo o 16 mm pero depende de la envergadura del cuadro , si es para alimentar muchos circuitos es recomendable tierra independiente , rebt
Re: subcuadro
Publicado: 14 Ago 2014, 11:17
por hernandez
Buenas.
Otra duda si la instalacion es antigua y no tiene IGA,se podria sacar la línea de la parte de ariba del ID hasta el subcuadro y protejelo esa linea con un térmico y del sacar a un ID para los distintos circuitos.
Gracias.
Re: subcuadro
Publicado: 14 Ago 2014, 17:37
por rafaseten
el cable siempre a de estar protegido con magnetotermico , te recomiendo k pongas un general , si no hay posibilidad por falta de espacio pon un pequeño cuadro de superficie ,así estará toda la instalación protegida.no te aconsejo k uses el icp como general
Re: subcuadro
Publicado: 14 Ago 2014, 20:13
por hernandez
Gracias por respondes mis dudas
Re: subcuadro
Publicado: 16 Ago 2014, 09:46
por hernandez
Buenas de nuevo.
Sigo con dudas te voy a explicar mejor, resulta que el subcuadro que voy a montar es para un amigo que quiere vivir en parte arriba de la casa de su suegros.
Casa de suegro ahi un cuadro electrico,y amigo quiere otro cuadro electrico(iluminacion,tomas de uso general,cocina,cuarto de baño ect...).como plataria esta instalacion del subcuadro de arriba
Gracias.
Re: subcuadro
Publicado: 16 Ago 2014, 15:39
por rafaseten
podrias hacelo , pero me temo k tendra k contratar mas potencia pues es como si fueran dos viviendas
Re: subcuadro
Publicado: 16 Ago 2014, 15:54
por Zamora
y no puedes poner un contador de carril din en el subcuadro nuevo? que potencia contratada tienes