Página 1 de 1

problema magnetotermico

Publicado: 14 Ago 2014, 12:27
por Mickie
Buenos día. Tengo un problema con un magnetotermico unipolar que salta de vez en cuando espero lo vuelvo a subir y funciona pero no consigo encontrar la causa del salto del magnetotermico que problema creen que puede causarlo

Gracias de antemano un saludo

Re: problema magnetotermico

Publicado: 14 Ago 2014, 17:30
por rafaseten
la unica forma de sber si es el termico el k esta mal es comprobar con una pinza amperimetrica.
otra cosa es k verdaderamente estas en el limite del consumo y por eso salte , otra posibilidad es k las bornas esten flojas y se caliente en ese punto .
espero te ayude..

Re: problema magnetotermico

Publicado: 16 Ago 2014, 13:14
por Borch206
rafaseten escribió:
la unica forma de sber si es el termico el k esta mal es comprobar con una pinza amperimetrica.
otra cosa es k verdaderamente estas en el limite del consumo y por eso salte , otra posibilidad es k las bornas esten flojas y se caliente en ese punto .
espero te ayude..


También existen comprobadores multi función que pueden indicarte el estado del magnetotermico...

Re: problema magnetotermico

Publicado: 16 Ago 2014, 15:36
por rafaseten
Borch206 escribió:
rafaseten escribió:
la unica forma de sber si es el termico el k esta mal es comprobar con una pinza amperimetrica.
otra cosa es k verdaderamente estas en el limite del consumo y por eso salte , otra posibilidad es k las bornas esten flojas y se caliente en ese punto .
espero te ayude..


También existen comprobadores multi función que pueden indicarte el estado del magnetotermico...



por supuesto , pero para kien no tiene esos conocimientos de curvasde salto,Amperaje, y tiempos, solo explicarselo ya es complicado

Re: problema magnetotermico

Publicado: 16 Ago 2014, 16:02
por Zamora
Borch206 escribió:
rafaseten escribió:
la unica forma de sber si es el termico el k esta mal es comprobar con una pinza amperimetrica.
otra cosa es k verdaderamente estas en el limite del consumo y por eso salte , otra posibilidad es k las bornas esten flojas y se caliente en ese punto .
espero te ayude..


También existen comprobadores multi función que pueden indicarte el estado del magnetotermico...

y ese comprobador?

problema magnetotermico

Publicado: 16 Ago 2014, 17:03
por Borch206
Ahora a bote pronto solo me acuerdo del Macrotest G3 de HT pero la mayoría de marcas tienen... Fluke creo que tiene el 1453 que no se sí hace esta prueba...