Página 1 de 1
El multímetro me da 74Voltios
Publicado: 13 Sep 2014, 21:40
por beut
Un enchufe que se conecta con dos conmutadores me da con el multímetro 74Voltios. En la fase da unos 20. ¿Qué puede estar ocurriendo? La casa es mas o menos moderna (25 años) y ese enchufe fue montado por el antiguo habitante. Yo creo recordar que funcionó hace unos años y ahora quiero que vuelva a su ser. He revisado los conmutadores y están aparentemente bien, incluso he puesto uno nuevo. Gracias
Re: El multímetro me da 74Voltios
Publicado: 13 Sep 2014, 21:48
por Hefner
Un enchufe que se conecta con dos conmutadores me da con el multímetro 74Voltios. En la fase da unos 20. ¿Qué puede estar ocurriendo? La casa es mas o menos moderna (25 años) y ese enchufe fue montado por el antiguo habitante. Yo creo recordar que funcionó hace unos años y ahora quiero que vuelva a su ser. He revisado los conmutadores y están aparentemente bien, incluso he puesto uno nuevo. Gracias
Tira el multímetro y compruébalo con un portalámparas y una bombilla...
Un saludo
Re: El multímetro me da 74Voltios
Publicado: 14 Sep 2014, 00:04
por beut
Que no funciona!!! qu el multímetro está bien. Es un FUKE bastante nuevo pero usado. ¿puede haber una derivación o un cable mal montado en alguna caja? ¿se os ocurre algo?. Gracias
Re: El multímetro me da 74Voltios
Publicado: 15 Sep 2014, 02:20
por Borch206
beut escribió:Que no funciona!!! qu el multímetro está bien. Es un FUKE bastante nuevo pero usado. ¿puede haber una derivación o un cable mal montado en alguna caja? ¿se os ocurre algo?. Gracias
FUKE? No conozco esa marca...
Que quieres decir con que el enchufe se conecta con dos conmutadores? En serie o en paralelo...
Ponlo directo y déjate de conmutadores...
Borja
Re: El multímetro me da 74Voltios
Publicado: 15 Sep 2014, 02:40
por beut
El multímetro es un FLUKE. El enchufe es para una lámpara de suelo y se puede encender (si estubiera bien) desde dos entradas al salón con dos conmutadores. Gracias
El multímetro me da 74Voltios
Publicado: 15 Sep 2014, 10:18
por Borch206
Esa marca si que la conozco bastante bien... Jajaja
Tendrás problemas en algún cable, cuanto voltaje te da con el conmutador "abierto"?
Lo más seguro que tengas el neutro suelto o flojo en bornas ya puede ser en la caja de registro, en el propio enchufe o en uno de los conmutadores si es de corte omnipolar...
Revisa las conexiones...
Borja