Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
M4NDRIL
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 29 Sep 2014, 19:08
Ubicación: Madrid

Duda magnetotermico emisores térmicos

29 Sep 2014, 19:20

Hola a todos! Es la primera vez que escribo en un foro, pero me ha surgido una duda importante.

Me he comprado una casa de pueblo y tiene la instalación eléctrica antigua, no tiene cuadro de luces como tal, ni toma de tierra ni na de na!!

He estado mirando tutoriales y eso, y aunque no tengo mucha idea de electricidad me voy a atrever con la nueva instalación.

La pregunta es, la casa va a ir con calefacción eléctrica, con emisores térmicos, debo poner un magnetotermico independiente para los radiadores? O vale el magnetotermico de los enchufes de la casa? En caso de ser independiente de cuanto amperaje? Y el cable de cuantos mm?.

Estamos hablando de 11 emisores térmicos en total, y calcule que a pleno rendimiento serán 11kw creo recordar.

Muchas gracias de antemano a todos y perdonar si he dicho alguna tontería que como digo no tengo mucha idea.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

29 Sep 2014, 19:43

Hola a todos! Es la primera vez que escribo en un foro, pero me ha surgido una duda importante.

Me he comprado una casa de pueblo y tiene la instalación eléctrica antigua, no tiene cuadro de luces como tal, ni toma de tierra ni na de na!!

He estado mirando tutoriales y eso, y aunque no tengo mucha idea de electricidad me voy a atrever con la nueva instalación.

La pregunta es, la casa va a ir con calefacción eléctrica, con emisores térmicos, debo poner un magnetotermico independiente para los radiadores? O vale el magnetotermico de los enchufes de la casa? En caso de ser independiente de cuanto amperaje? Y el cable de cuantos mm?.

Estamos hablando de 11 emisores térmicos en total, y calcule que a pleno rendimiento serán 11kw creo recordar.

Muchas gracias de antemano a todos y perdonar si he dicho alguna tontería que como digo no tengo mucha idea.


Por osadía que no quede. ¿tú sabes cuánto son 11 KW? ¿Y crees que sin tener NPI se puede acometer una instalación de esa
envergadura?...

Recapacita y deja en manos de un profesional esa instalación, ahora mismo tienes 4 paredes y el tejado, pero llevas
camino de convertirla en un montón de cenizas

Un saludo


 
M4NDRIL
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 29 Sep 2014, 19:08
Ubicación: Madrid

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

29 Sep 2014, 20:41

Naturalmente soy osado pero no tanto.

He olvidado mencionar que la instalación pretendo iniciarla yo pero por supuesto vendrá un electricista a revisarla, boletin y todo eso... Pero el electricista vendrá 4 horas de reloj y dudo que le de tiempo a cablear los magnetotermicos, pasar cables por el macarrón, poner enchufes, colgar lámparas...

Quizá debería ir al foro de presupuestos y que me digan; igual es más barato y menos tiempo de lo que me imagino...


 
volt
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 468
Registrado: 18 Sep 2012, 22:59
Ubicación: Granada

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

04 Oct 2014, 16:01

Yo creo que lo mejor que puedes hacer si te quieres ahorrar un dinerillo, es que ese electricista te diga donde tienes que abrir las rozas, como se pone el tubo y las cajas y que el meta los hilos, enfiche y coloque los automáticos.

Vamos es una forma de participar en la instalacion y que salga algo mas económica, además de que lo mas odioso es eso mismo abrir las rozas.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

04 Oct 2014, 20:51

He olvidado mencionar que la instalación pretendo iniciarla yo pero por supuesto vendrá un electricista a revisarla, boletin y todo eso... Pero el electricista vendrá 4 horas de reloj y dudo que le de tiempo a cablear los magnetotermicos, pasar cables por el macarrón, poner enchufes, colgar lámparas...


Un PROFESIONAL nunca firmará un boletín en el que él, o su equipo, no haya pasado los conductores y, así mismo, definido
por donde van las regatas...

Un saludo


 
JORGEBCN
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 316
Registrado: 25 Sep 2011, 10:18

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

04 Oct 2014, 23:14

Me he comprado hace poco un piso y en el cuadro habia un ciruito con su pia correspondiente para cada uno de los radiadores y un diferencial para todos ellos...
Es decir que en cuadro tengo el icp,un iga, 2 diferenciales,4 pias para radiadores, 6 pias mas para el resto de ciruitos... y todo ello para un piso de 60 metros...


 
Davmax
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 130
Registrado: 27 Oct 2013, 07:24
Ubicación: Lugo
Contactar:

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

05 Oct 2014, 00:17

11kw...en trifásico tendrías que contratar 13800w, 20A por fase....y si fuera monofásico.....sería un poco sin sentido......el contrato te saldrá por un pico... Habla con tu instalador electricista y que te presupueste un sistema con un racionalizador de consumo e interruptores horarios.....necesitarás un cuadro mas grande y dependiendo del sistema mas cableado...tienes que mirar bien el sistema de calefacción que elijas....asesórate antes de lanzarte.....quizá el emisor térmico no sea la mejor opción.....lo digo por los 11 aparatos que quieres instalar....mucha superficie....


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

05 Oct 2014, 15:35

Hola, yo también estoy de acuerdo en que una instalación de 11kW debe hacerla un profesional, como mínimo el cuadro y la instalación de enlace.
Los circuitos de calefacción no hace falta que sean exclusivos para un radiador, si son de poca potencia se pueden poner juntos, siempre y cuando no nos acerquemos al límite de 3,68kW límite del circuito.
La potencia contratada también podrían ser 10,4kW a 400V, que son 15A. Aún que en monofasico se pueden llegar a los 14,5kW que son 63A, aunque es mejor trifasica a partir de los 10kW más o menos. De todas formas, (no se si hay mucha distancia) antes que poner una DI con 2x16 o 2x25mm2, quizá sería mejor 4x10 o 4x16mm2, si los juntas dos a dos podrás contratar potencias altas en monofasico y con los 4 podrás contratar trifasica.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Duda magnetotermico emisores térmicos

06 Oct 2014, 12:08

Hefner escribió:
He olvidado mencionar que la instalación pretendo iniciarla yo pero por supuesto vendrá un electricista a revisarla, boletin y todo eso... Pero el electricista vendrá 4 horas de reloj y dudo que le de tiempo a cablear los magnetotermicos, pasar cables por el macarrón, poner enchufes, colgar lámparas...


Un PROFESIONAL nunca firmará un boletín en el que él, o su equipo, no haya pasado los conductores y, así mismo, definido
por donde van las regatas...

Un saludo

Si se firma si...
El otro día uno tenía un MUELLE DE COLCHÓN! puenteando el ICP.
Pues bien, se le quemó el cuadro...
Lo bueno fué cuando me dijo que le habían hecho boletín para dar de alta de esa forma...
Por cierto, tuvieron problemas para apagarlo porque el cuadro estaba al final del txoko y este, lleno de muebles!!
Para cagarse


Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Duda magnetotermico emisores térmicos

06 Oct 2014, 12:25

La potencia contratada también podrían ser 10,4kW a 400V, que son 15A. Aún que en monofasico se pueden llegar a los 14,5kW que son 63A, aunque es mejor trifasica a partir de los 10kW más o menos. De todas formas, (no se si hay mucha distancia) antes que poner una DI con 2x16 o 2x25mm2, quizá sería mejor 4x10 o 4x16mm2, si los juntas dos a dos podrás contratar potencias altas en monofasico y con los 4 podrás contratar trifasica.


Manda güevos que diría el (ex) ministro. Resulta que tratando de hacer creer que con 125 V se arregla el mundo y a
las primeras de cambio "aconsejamos" 400 V. :mrgreen: Háztelo mirar que lo tuyo no es normal...

Un saludo