Buenas tardes:
Anoche al encender el horno y llevar un rato funcionando me dio olor a cable quemado y abri el cuadro general de mi casa, el icp estaba muy caliente y al quitarle hoy la tapa y mirarlo el cable que sale del icp (NEUTRO) esta fundido, incluso la borna derretida. Toque todos los otros cables y ninguno estaba caliente y tampoco ningun magneto.
Tengo un magnetotermico de 25A para el horno, vitro,... y el icp es de 15A y la potencia contratada es de 3.45 KW
Haber si alguien puede orientarme por que no se de que puede ser.
Muchas gracias

Re: ayuda instalacion vivienda

Publicado: 22 Oct 2014, 22:48
por Cezar
Hola, primero hay que decir que el ICP debería estar precintado para que no se pueda manipular. Si has tenido acceso a el y has visto lo de arriba descrito se tiene que arreglar con conocimiento.
Si tu no entiendes de voltios lo mejor será que llames a un electricista.
No queda claro si es el hilo conductor que viene desde el contador o el que va al IGA.
Pero habría que sanear el cobre del hilo conductor y valorar si el borne del ICP esta para un buen contacto o habría que sustituir por un ICP nuevo y por último apretar los bornes hasta conseguir un buen contacto. Asegúrate de que no hay tensión si te pones a hacerlo.

Un saludo.

Re: ayuda instalacion vivienda

Publicado: 25 Oct 2014, 21:04
por D4V1D
Yo de pequeño leía unos tebeos en donde mas de una vez recuerdo haber leído "por el humo se sabe donde está el fuego". Traducido a la electricidad, algo malo malo está pasando ahí, y será necesario hacer una buena revisión, ya que una avería así puede ser peligrosa.

Saludos

Re: ayuda instalacion vivienda

Publicado: 26 Oct 2014, 15:44
por Tali
Puede ser que las bornas del ICP no estubieran lo suficientemente apretadas y que por eso se hayan sobrecalentado tanto hasta el extremo de quemarse

Re: ayuda instalacion vivienda

Publicado: 06 Nov 2014, 19:16
por jgjuan
Tambien puede ser que el ICP esté estropeado y no salte... que el cable que le llega sea de 1,5 mm.... que el cuadro solo tenga ICP + ID....
Que el cable que sale del horno sea de 2,5mm pero el resto no....
Hay muchas cosas que influyen, pero de entrada cambia el ICP y los cables que veas quemados por la seccion que corresponde, no la que ya había puesta.
Y sobretodo, que lo haga un electricista, no alguien que diga "ya te lo cambio yo, total, solo es apretar un tornillo...."