Página 1 de 1

Salta la luz sin saltar diferencial.

Publicado: 19 Nov 2014, 12:46
por Alexjandritofr
Hola a todos.

Cuando pongo los los fogones de la vitroceramica o el horno se va la luz pero sin saltar el diferencial.

Pensaba que era problema de la potencia contratada pero es de 6.9 en trifasico y creo que es suficiente.

Un amigo me lo miro por encima y cuando salta no llega luz desde el contador al cuadro de mi casa.

Es como si el contador cortara el suministro.

Al rato vuelve la luz.

A que se debe esto?

Muchas gracias.

Re: Salta la luz sin saltar diferencial.

Publicado: 19 Nov 2014, 13:13
por Litrizgz
Buenos dias:

Se debe a que una potencia de 6,9 kW en trifásica equivale a 2,3 kW en monofásica entre fase y neutro, lo que quiere decir que si a la vitrocerámica la alimentas con fase y neutro el máximo que aguanta es 2.300W antes de saltar y la vitrocerámica ya ronda esos watios funcionando normalmente.

Si el contador corta el suministro es porque tiene un ICP incorporado (contador digital) y corta a causa de lo mencionado antes. Para que no salte el del contador deberías tener un ICP-M en tu cuadro de protección calibrado a los amperios que tienes contratado.

Un saludo