Página 1 de 1

Cable de alimentacion subterraneo

Publicado: 24 Nov 2014, 22:51
por miguelcolon
Hola,
Se puede medir la conductividad y perdidas de un cable electrico?.
Pues tengo un cable de alimentacion electrica subterraneo y quisiera saber si esta cortado haciendo intermitentemente un corto o con perdidas para saber antes de cambiarlo.
El sintoma es que salta el disyuntor de la casa y el electricista dice que es por el cable subterraneo...

Salu2.

Re: Cable de alimentacion subterraneo

Publicado: 25 Nov 2014, 11:35
por Litrizgz
Buenos días:

Se pueden comprobar los cables con un megger o megaóhmetro que mide la calidad del aislamiento y la resistencia del cable, y si hay algún cable roto dará medidas de millones de ohmios, casi infinito.

La conductividad es una propiedad que tiene el conductor, no se puede medir, te lo dan los fabricantes.

Las pérdidas que tiene el cable se pueden calcular, pero creo que no es un dato útil para saber si está bien un cable o no.

Un saludo

Re: Cable de alimentacion subterraneo

Publicado: 25 Nov 2014, 15:10
por luisemi2014
Para medir la resistencia del cable , tenes que poner una punta en uno de los bornes inferiores de la llave y otra punta en la bornera de tierra con el interruptor desactivado, ¿es correcto?

Eso te dara un valor en megaohmios que habra que convertir en ohmios ¿cierto?

¿Mas o menos que valor de resistencia tiene que dar el instrumento para que sea un valor normal?

¿Que valor daria si el cable presentara una fuga electrica? ¿Cual seria la lectura del instrumento si el cable estuviera en cortocircuito?
Son datos interesantes a tomar en cuenta

Re: Cable de alimentacion subterraneo

Publicado: 25 Nov 2014, 15:47
por Litrizgz
¿Sabes acaso qué es un megaóhmetro que tanto preguntas?