Página 1 de 1
90 voltios en interruptor modo "abierto"
Publicado: 18 Dic 2014, 03:48
por Tali
Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.
Un saludo
Re: 90 voltios en interruptor modo "abierto"
Publicado: 18 Dic 2014, 08:59
por Emecordoba
Puede ser, Porque quizás lo que tu crees que es neutro en realidad es el hilo de una Fase. ....
Lo habitual es que el interruptor corte la fase.
Re: 90 voltios en interruptor modo "abierto"
Publicado: 18 Dic 2014, 11:22
por Hefner
Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.
Lo que estás midiendo es la tensión de retorno, o sea la caída de tensión provocada por la lámpara al estar el circuito abierto
Un saludo
Re: 90 voltios en interruptor modo
Publicado: 18 Dic 2014, 11:50
por Tali
Emecordoba escribió:Puede ser, Porque quizás lo que tu crees que es neutro en realidad es el hilo de una Fase. ....
Lo habitual es que el interruptor corte la fase.
El neutro es neutro y si el interruptor corta la fase. Un saludo
Hefner escribió:Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.
Lo que estás midiendo es la tensión de retorno, o sea la caída de tensión provocada por la lámpara al estar el circuito abierto
Un saludo
Vale, muchas gracias. Un saludo