Página 1 de 1

diferencial 4 polos en trifasica sin neutro

Publicado: 21 Dic 2014, 22:29
por tutino
Hola, tengo en casa instalado el diferencial que viene en el siguiente enlace:
http://distribucioneselectricas.com/sch ... ctric.html
El caso es que mi vivienda es trifasica sin neutro, y tengo la duda si pudiera estar mal instalado, estan conectados los 3 cables de la trifasica a los tres polos pero el polo del neutro esta libre, no tiene nada, me comento un amigo que quizas podria estar mal asi, con el neutro libre. Pulso el boton de test y salta el diferencial, cosa que le parecia tambien raro a aquella persona que me dijo que no debia de ir el neutro libre.
¿Esta bien conectado asi al ser una trifasica sin neutro? LA vivienda es de 220v.
Gracias.

Re: diferencial 4 polos en trifasica sin neutro

Publicado: 22 Dic 2014, 05:00
por Borch206
En un principio al pulsar el botón TEST estas generando una fuga de corriente al igual que si la hubiera en la realidad.
Con esto te digo que el diferencial cumple con su cometido.
Lo mas normal es que los diferenciales tengan instalado el botón de test (internamente) entre el neutro y una fase y por eso no salta al pulsarlo cuando es instalado sin neutro, para lo cual existen soluciones...
De todas formas, no te vendría mal que un instalador autorizado te hiciera una prueba RCD con un instrumento y así verifiques que funciona correctamente...
La prueba se hace en 15 minutos y seguro que te quedas mas tranquilo...
Un saludo


Borja

Re: diferencial 4 polos en trifasica sin neutro

Publicado: 22 Dic 2014, 08:37
por Hefner
Aunque hay diferenciales específicos para instalaciones trifásicas sin neutro ello no es óbice para que uno tetrapolar
funcione correctamente colocado a una red sin neutro, como es tu caso. En lo único que te tienes que fijar es entre
qué polos viene conectado el circuito de test y el valor de la tensión de prueba que, ambos, vienen reflejados de forma
indeleble en el propio aparato. Así mismo decirte que puedes conectarlo en las bornas que quieras, incluso metiéndole
la fase donde viene la "N" ya que los polos del diferencial son los 4 idénticos en su poder de corte.

Un saludo